インバーター式モーターは周波数を50Hz以上に設定できますか?!

2018-01-02View Original

Thread Content

国産のインバーター駆動モーター。 三相インバーター駆動モーターの銘板には、定トルク時の周波数範囲が5~50Hz、定出力時が50~100Hzであると記載されている。 出力110KW、定格電流201A。 実際の運転電流は140Aで、50HZに調整済みです。 このモーターにはファンが付いていますが、現在の風量が不足しています。周波数をさらに上げて電流を増やし、出力を高めて風量を向上させることは可能でしょうか? ご教示をお願いします。
Reply #22018-01-03
そんな質問ができるなんて、本当に感心します。 インバーター駆動モーターに接続されたファンは独立したモーターで工頻で動作し、インバーター駆動モーターの速度制御はファンの回転速度に影響を与えません。 インバーター駆動モーターの風量が不足していることが判明した場合は、メーカーに依頼するか、仮設のファンを使って送風します。
Reply #32018-01-03
へへ、私を褒めなくていいよ。周波数を上げたから、風量がずっと増えたんだ。
Reply #42018-01-03
まさかオーバークロックできるのか?わからない!
Reply #52018-01-03
付属のモーターは、独立した風冷式のインバーターモーターですか?
Reply #62018-01-03
以前、110Kwの定トルクポンプを60Hzに設定したところ、非常に良い効果が得られ、何年も稼働しています
Reply #72018-01-03
高出力ファンを製造する際、主軸やインペラのトルクには10ポイント分の余裕が計算されている。オーバークロック運転ではモーターが重要となり、稼働を開始したらモーターの発熱や主軸の摩耗などをよく観察する必要がある。周波数を10HZ上げると、システム全体の負荷は決して20%という単純なものではない。
Reply #82021-04-07
それはインバーター駆動のモーターで、5~100Hzの範囲で動作していれば、オーバークロック運転には該当しません。100Hzを超えた場合のみがオーバークロックであり、50Hzを超えたからといってオーバークロックというわけではない。単に50Hz以上では定格出力モードになり、50Hz未満では定格トルクモードになるだけだ。工頻モーターと変頻モーターの区別

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.