水タンクの呼吸弁の選定

2018-01-09View Original

Thread Content

先輩の皆様、70℃の常圧の水タンクで、水中には少量のH2Sが含まれており、タンクの上部から漏れ出る水蒸気には少し臭いがあります。現在、その水蒸気を回収していますが、もし水タンクに呼吸弁を設置する場合、どのような呼吸弁を選べばよいでしょうか?呼吸量をどのように把握すればよいのか、適切な式や標準的な参考値を使えるのかわかりません。一般的には石油製品の呼吸量の計算が行われますが、これを参考にできるでしょうか? ありがとう!
Reply #22018-01-09
1、H2S自体は非常に強力な水素侵入媒体であり、H2Sによって鋼材が腐食して破壊されることがある;まず耐食性を考慮し、その後のパラメータ選定は大した問題ではないでしょう。結局のところ、これは常圧の水タンクですから; 2、回収するのであれば、呼吸弁を設置する必要性や理由がよく分からなくなる;
Reply #32018-01-09
直接、スプレー装置に接続すればいいじゃないか
Reply #42018-01-09
ご返信ありがとうございます。1:H2S材質は既に考慮済みで、H2S含有量は非常に低く、運用条件もそれほど厳しくないため、業界ではこの分野においてデフォルトで316Lが使用されている;2:私はタンクの上部にある水蒸気やガス(H2Sを含む)を回収したいのですが、タンクは常圧であり、装置も常圧用に設計されています。ファンを使ってガスを抽出すると、水タンクが潰れる危険があります。そのため、この問題を防ぐためにリフレックスバルブを設置する必要があると考えています。これが私の理解ですが、ご批判やご指摘をお待ちしています。ありがとう!
Reply #52018-01-09
ご返信ありがとうございます。スプレー装置に直接接続したら、次はどうしますか?やはりファンで吸い出すのか?装置内でスプレーしても効果は悪い。結局、H2Sの濃度が非常に低いからだ
Reply #62018-01-09
スプレー装置の出口には必ずファンが必要で、ファンによって一定の負圧を生み出すことでタンク内のガスを抜き出すことができる
Reply #72018-01-10
そう、ファンで送風されるからこそ、タンクがしぼむリスクがあるんだあああ
Reply #82018-01-11
吸収塔を設け、ファンでタンクの圧力を維持する

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.