循環水は汚泥が多く濁度が高い。専門家からのアドバイスをお願いします。

2018-01-10View Original

Thread Content

1. 循環水システムは清水を補給水として使用します。 2. 冷却水塔には、循環水中のカルシウムイオン質量濃度を160~260mg/Lに維持するため、電気スケール除去装置と側面濾過装置が装備されています。 3. 腐食防止剤、スケール防止剤、非酸化防カビ剤は添加されておらず、汚水も定期的に排出されていません。 4. 現場で確認したところ、冷却水塔および循環プールの壁面、塔プールの端、柱などに細菌や藻類の発生が非常に深刻でした。充填材には接着剤が付着し、サイドフィルター回収タンクの表面には細菌や藻の黒い塊が発生していました。 5. 冷水器管束を洗浄すると、熱交換媒体管束にスケールが付着し、洗浄が困難になり、熱交換効果が低下します。 6. 循環水面に油泡が浮遊しています。 7. 濁度は99です。 8. 私たちは現状を変え、専門家の指導を求める必要があります。
Reply #22018-01-10
私たちは川の水を使うと頭痛に悩まされました。熱交換器の酸洗いに 3 か月かかり、生産に影響を及ぼしました。しかし、後部冷却塔を限外濾過水に切り替えてから状況は改善されました。
Reply #32018-01-10
私たちの工場には2つのプールがあります。良いものはほとんど水交換を必要としません。1 つはほぼ 1 か月で藻で覆われ、排水して掃除する必要がありました。 同じ水処理メーカーによるメンテナンスのため、常に水温が高くなります。
Reply #42018-01-11
冷却塔の水を限外ろ過水に切り替えるということは、限外ろ過装置で処理して再利用するということですか?
Reply #52018-01-11
黄河の水を使用しましたが、水質は非常に悪く、一度も洗浄されておらず、事前に撮影されていませんでした。汚水の排出は基本的に禁止されています。冷却塔に限外濾過水を使用すると高価ですか?
Reply #62018-01-11
普段どのようにメンテナンスしているか教えていただけますか?
Reply #72018-01-11
スケール防止剤と殺菌剤を添加する必要があります。 また、継続的に汚水を排出する必要がある場合には、バイパスフィルターシステムも必要となります。
Reply #82018-01-11
私たちのプールは小さく、水道水を使用しています。外部メーカーが定期的に薬剤を追加しに来ます。それでも月に一度はメーカーがプールの排水と清掃に来てくれます。
Reply #92018-01-11
環境検査は厳しく、汚水の排出は認められておらず、バイパスフィルターシステムがある
Reply #102018-01-11
当社は大手石油化学会社なので、排水と清掃が完了するまでは操業停止を待つしかありません。
Reply #112018-01-11
循環水メンテナンス業界では、評価とメンテナンスを行う資格のある有能なメーカーのみを見つけることができます。
Reply #122018-01-11
循環レベルでのメンテナンスを資格のある水処理メーカーに委託することは可能ですか?当社は大手石油化学会社です
Reply #132018-01-11
藻類は主に滅菌と消毒によって発生します。藻がないとプールの環境が悪くなってしまいます。土がある場合でも、それはプールの底に沈みますが、それほど深刻にはなりません(プールが深いか、ポンプがプールから遠く離れた場所にあり、亜酸化窒素が水路に沈むことができる場合に限ります)。
Reply #142018-01-12
1. あなたが説明した状況から判断すると、循環水には生物藻類の泥が多く含まれているはずです。2. 表面に油が付着していますが、これは循環水冷却器の漏れと考えられます。有機物が循環水系に入り込み、藻類の繁殖を引き起こします。3. 循環水を維持するための最初のステップは、漏れを防ぐことです。これには検出を強化する必要があります。 2番目のステップは、優れた製薬メーカーを選択し、循環水の特性に応じて薬剤を添加することです。 3 番目のステップは、側面濾過の管理に注意を払うことです。第四に、循環水冷却装置を自由に追加することができないため、設計負荷を超えて循環水流量が減少し、藻類の増加にもつながります。
Reply #152018-01-12
スケール防止剤、殺菌剤、スライム除去剤を追加する必要があります。濁度が高い場合は、お手持ちのサイドフィルターでは効果が無い可能性があります。工場で使用している淡水の濁度は基本的に1以下です。 プールの底に汚水は流れますか?
Reply #162018-01-12
専門家が以前に述べたように、スケール防止剤、殺菌剤などがすべて添加されています。定期的に排出される場合、排出された水は再利用され、限外濾過システムに追加されます。排水がまったく許可されない場合は、限外濾過後の濃縮水に(三効果)蒸発装置を使用すると、下水が完全に除去され、固形廃棄物がいくらか追加されます。
Reply #172018-01-12
循環水では全リン、全鉄、全鉄にも注意が必要です。:水中の総鉄分にはコロイド鉄と第一鉄イオンが含まれます。コロイド鉄は第二鉄であり、通常は水酸化鉄または酸化鉄水和物としてコロイド状態で水中に懸濁しています。循環水システムでは、水冷却器の表面に堆積し、付着性の高い除去困難な汚れを形成し、スケールの下に腐食を引き起こす可能性があります。コロイド鉄は、前処理の凝固および沈殿中に部分的に除去される可能性があります。第一鉄イオンは可溶性イオンです。循環水システムでは、炭酸カルシウムの結晶化と析出を促進する可能性があります。リン系水安定剤を使用すると、付着性の高いリン酸第一鉄汚れを生成することができ、鉄バクテリアの繁殖の栄養源にもなります。総鉄分は 1.0mg/L 以下である必要があります。 全リン:全リンとは、水中のリンの総含有量です。リン含有量が過剰になると、藻類の過剰な増殖や水域の富栄養化が引き起こされます。循環水中の総リン含有量は、リンを含むスケールや腐食防止剤の添加量の指標となります。リン含有スケールや腐食防止剤の添加量が少なすぎると、スケールや腐食を抑制できなくなります。添加しすぎると有機リンが水中でリン酸塩に変化しやすくなり、スケールの原因となります。索引:6-12ppm。
Reply #182018-01-14
下水の放流もありますが、下水処理場は大きな圧力がかかっているため、基本的には放流できません。
Reply #192018-01-18
補充水の品質はわかりませんが、次の 3 つの提案があります。: 1. 循環水中に大量のスライムがあり、深刻な微生物の繁殖を示しています。滅菌の頻度を増やします。酸化型殺菌剤と非酸化型殺菌剤を交互に添加します。非酸化型殺菌剤を添加する場合は、スライムストリッパーも同時に添加し、24時間後に大量に交換してください。; 2. 側方ろ過の管理を強化し、定期的に側方ろ過システムを逆洗し、側方ろ過入口と出口の濁度分析データを確認します。効果が弱い場合はろ過材を交換するか、ろ過材を十分に洗浄してください。; 3. 循環水供給システム全体の漏れを定期的にチェックし、水質の継続的な悪化を避けるために適時に漏れの原因を遮断します。
Reply #202018-01-18
ご提案ありがとうございます。どの殺菌剤がより効果的かを教えてください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.