お願いです、皆さん、PID制御を行う際のインターロック制御に関して、設定すべき項目に何か規格はありますか?!!!
Reply #22018-01-15
1’系統学*計装およびオートメーション科目 2、経験値:制御対象の特性 kp Ti(m) Td(m) 流量 対象数値が小さくノイズあり 1-2.5 0.1-1 温度 多容量システムで遅れが大きい 1.6-5 3-10 0.5-3 圧力 容量システムでは遅れが小さい 1.4-3.5 0.4-3 液位 静的偏差を許容する場合は積分不要 1.25-5 パラメータ調整は最適値を探し、小さい順に確認する。まず比例、次に積分、最後に微分を加える。 曲線の振動が頻繁な場合は比例ゲインを大きくする。 曲線が大きく揺れる場合は比例ゲインを小さくする。 曲線の復帰が遅い場合は積分時間を短くする。 曲線の振動周期が長い場合は積分時間をさらに長くする。 曲線の振動周波数が速い場合はまず微分を下げる。 動的偏差が大きく振動が遅い場合も同様。微分時間を長くすべきだ。理想曲線の2つの波は、前が高く後が低く、4対1の比率になる。一目で見て、何度も調整し、分析することで、調整の質は低下しない
Reply #32018-01-15
HAZOP分析、自ら把握する
Reply #42018-01-15
PIDは制御ループの安定性を調整するための手法であり、制御に関わるものです。一方、インターロックは主にESDシステム向けのもので、HAZOP分析やプロセスパッケージから定められたSILレベルに基づいてインターロックループの論理が策定されます。これらは別物であり、ご要望の規格もそれぞれ別々です。インターロックの設計にはIEC61508が、計装機器にはIEC61511が参照されます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.