消防ポンプ室およびディーゼル発電機室の建築区分と火災危険性分類

2018-01-17View Original

Thread Content

この投稿は、2018年1月17日11時00分にlongxh28によって最終的に編集されました。中国南部地域にLPG充填ステーションを1つ設計する際の、消火ポンプ室とディーゼル発電機室の配置について、2つの案があります。皆様のご意見をお願いします。(ポンプ室60m2、発電機室36m2) 方案一: 1、消火ポンプ室とディーゼル発電機室を1棟にまとめることは可能か? 2、もし可能であれば、工場用か民間建築か? 3、工場建物として火災危険度分類を丙類とする場合(引火点60度以上のディーゼル燃料を使用すると仮定)、ポンプ室が半地下にあることを考慮し、建築基準法GB50016-2014の第3.7.2条によれば、面積が50平方メートルを超える地下工場には2つの避難出口を設けなければならない。また、建築基準法GB50016-2014の第3.7.6条によれば、避難用階段は閉鎖型階段を使用しなければならない。 2つの閉鎖階段?うわっ、どう見ても変だ。 案二:1、消火ポンプ室とディーゼル発電機室を一体として建設し、民間建築として分類する。GB50016-2014の第5.5.5条によれば、200平方メートルの地下設備室では、避難出口を1つだけ設置することができる。 しかし、民間建築は公共建築と住居建築に分かれており、公共建築として扱うしかないようです。その場合、バリアフリーのトイレを設置する必要がありますが、それも私たちには必要ないもののようです。さらに、民間建築では断熱処理も行わなければなりません。発電機室+ポンプ室にも断熱が必要なのか?コストが割に合わず、必要もない。重要なのは、民間建築の省エネは現地で必ず届出が必要で、手続きが面倒だということだ。 私たちは案1を採用する傾向にありますが、上記のいくつかの問題はどう解決すればよいでしょうか? 貴重なご意見をいただき、ありがとうございます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.