HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

爆発危険地域内に設置される独立した制御室は、正圧条件を満たす場合、全体の耐爆要件を満たすべきでしょうか?

2018-01-25View Original

Thread Content

HG/T20508-2014制御室設計規格の3.2.1によると、制御室は爆発危険地域の外に設置しなければならない; GB50058-2014「爆発性環境における電気設備の設計規程」の5.3.5条によれば、変電所、配電所、制御室は爆発性環境の外側に設置しなければならず、正圧室である場合は1区域または2区域に設置することができる; 爆発危険地域内に設置される独立した制御室は、正圧条件を満たす場合、全体の耐爆要件を満たすべきでしょうか?やはり装置側に向けて防爆壁を設置するか? (非石油化学プラント中央制御室)
Reply #22018-01-26
あなたのその問題は、前提自体が間違っている。HG20508-2014の3.2.1.1では、制御室は爆発危険地域の外に設置しなければならないと規定されている。つまり、制御室は爆発危険区域に設置してはならない。爆発危険区域内に設置される独立した制御室は、規格の要求に違反している。
Reply #32018-01-31
制御室は爆発危険地域の外に設置すべきである。
Reply #42018-02-08
しかし、GB50058-2014「爆発性危険環境における電気設備の設計規程」の5.3.5条では、爆発性危険区域にある正圧の制御室の設置が許可されている。どちらの規程を適用すべきか?
Reply #52018-02-08
2つの規格が挙げられており、GB50058は正圧室に設置される場合、爆発危険地域内に設置することができる
Reply #62018-03-02
国標は最低要件であり、化学工業の制御室である場合は、やはりHGの規格に準拠する必要があります
Reply #72019-03-28
石油化学企業の新設配電室は、2階またはそれ以上にすることができますか?具体的な防爆条件についての説明はありますか?
Reply #82019-05-05
正圧の目的は、制御室内部に爆発の危険な環境が生じないようにすることであり、耐爆の目的は、外部で爆発が起きた際に制御室にいる人々に被害が及ばないようにすることです
Reply #92019-07-01
各地のAJは何を基準にしているのでしょうか、国標ですか?
Reply #102022-11-02
受けた最大の側方過圧は6.77kPaで、正圧が作用した時間は68.98msです。制御室には防爆設計が必要でしょうか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.