放散管とトーチ?

2018-02-05View Original

Thread Content

可燃性ガスの放散は、いつ排気塔だけで済むのでしょうか(もちろんバーナーを使った方が良いですが)「石油天然ガス工学設計防火規範」(GB/T50183)や「石油化学企業の燃料ガスシステムおよび可燃性ガス排出システムの設計規範」(SH3009)、さらにAPI521を調べても明確な記載は見当たりませんでした。これらの規格では放散量の決定や放散管・トーチの計算についてのみ言及されており、放散管とトーチのどちらを使用するかについては明確に区分していません
Reply #22018-02-07
環境保護規格を確認する必要があり、火炎燃焼を経ずに可燃性ガスを使用すると、環境に害を及ぼす可能性がある
Reply #32018-02-07
放散管は事故時の排出のみに使用され、通常は排出せず、排出量が少ない場合
Reply #42018-02-26
トーチを使用するか、環境保護の観点から検討するか。もし排出量が少なく、放散筒の高さが十分で、放出される物質の地上濃度が環境基準を満たすのであれば、トーチは不要です。 トーチを使用する目的は、有毒かつ有害なガスを燃焼処理によって処理し、排出される排気ガスが環境規制を満たすようにするためです。
Reply #52018-02-27
メタンを排出しても違法じゃないよね、天然ガスには安全な放出バルブがあるから。
Reply #62018-05-04
GB50160の第5.5.11条の条文解説を見ると、原則として可燃性ガスはその場で放出してはならず、トーチシステムに排出すべきだと記されています。。。。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.