Thread Content
GB50264に基づいて配管の断熱厚さを計算すると、配管の外層と空気との総熱交換係数αsは他の規格で算出される値よりも小さくなるため、表面温度が高くなりやすくなる。しかし、その計算式では放射と風速が熱交換に与える影響が考慮されており、実用性は高いように思える。他の規格の計算式は11.6+7*v^0.5で、風速が考慮されていて計算も簡単だが、正確さには欠けるように感じられる。 現在、2つの計算方法による熱交換係数の値に大きな差が生じており、その結果、配管の断熱層の外表面の温度にも大きな差が出ています。どう対処すればよいかわからず、アドバイスをお願いします
断熱工事の数量計算規則
1. 断熱層は、使用される断熱材料に応じて区別し、特に定めがある場合を除き、設計上の実際の敷設厚さに基づいて体積で計算する。
2. 断熱層の厚さは、断熱材料(接着剤を含まない)の純粋な厚さで計算する。
3. 屋根や床の断熱層は、囲い込み構造の壁間の純粋な面積に設計上の厚さを乗じて体積で計算し、柱や突き出た部分が占める体積は差し引かない。
4. 天井のコンクリート板の下に断熱材を敷く場合は、設計上の実際の敷設厚さに基づいて体積で計算する。天井板の上に断熱材を敷く場合は、設計上の実際の敷設面積で計算する。
5. 壁の断熱層については、内壁の場合は断熱層の純粋な長さに、図面上の高さと厚さを乗じて立方メートルで計算し、冷蔵庫の開口部や配管が通る穴が占める体積は差し引く。外壁の外側の断熱層は、実際の展開面積で計算する。
6. 柱に施される断熱層は、図面上の柱の中心線に沿った展開長さに、図面上の高さと厚さを乗じて体積で計算する。
7. その他の断熱工事:
(1) 池や槽の断熱層は、図面上の長さ、幅、厚さに基づいて体積で計算する。ここで、池の壁は壁面として、池底は床面として扱う。
(2) ドアの開口部の周辺の断熱部分は、図面上の断熱層の寸法に基づいて体積で計算し、壁面の断熱工事の量に含める。
(3) 柱の上部の断熱層は、図面上の断熱層の体積を天井の断熱工事の量に含める。
(4) 煙突の内壁の断熱層は、煙突の内壁面積で計算し、各種の穴が占める面積は差し引く。
(5) 断熱層で覆われた排気管は、図面上の寸法に基づいて延長メートルで計算し、接続部品が占める長さは差し引かない。断熱層の排気孔は、使用される材料に応じて個数で計算する。
断熱工事の数量計算規則
1. 断熱層は、使用される断熱材料に応じて区別し、特に定めがある場合を除き、設計上の実際の敷設厚さに基づいて体積で計算する。
2. 断熱層の厚さは、断熱材料(接着剤を含まない)の純粋な厚さで計算する。
3. 屋根や床の断熱層は、囲い込み構造の壁間の純粋な面積に設計上の厚さを乗じて体積で計算し、柱や突き出た部分が占める体積は差し引かない。
4. 天井のコンクリート板の下に断熱材を敷く場合は、設計上の実際の敷設厚さに基づいて体積で計算する。天井板の上に断熱材を敷く場合は、設計上の実際の敷設面積で計算する。
5. 壁の断熱層については、内壁の場合は断熱層の純粋な長さに、図面上の高さと厚さを乗じて立方メートルで計算し、冷蔵庫の開口部や配管が通る穴が占める体積は差し引く。外壁の外側の断熱層は、実際の展開面積で計算する。
6. 柱に施される断熱層は、図面上の柱の中心線に沿った展開長さに、図面上の高さと厚さを乗じて体積で計算する。
7. その他の断熱工事:
(1) 池や槽の断熱層は、図面上の長さ、幅、厚さに基づいて体積で計算する。ここで、池の壁は壁面として、池底は床面として扱う。
(2) ドアの開口部の周辺の断熱部分は、図面上の断熱層の寸法に基づいて体積で計算し、壁面の断熱工事の量に含める。
(3) 柱の上部の断熱層は、図面上の断熱層の体積を天井の断熱工事の量に含める。
(4) 煙突の内壁の断熱層は、煙突の内壁面積で計算し、各種の穴が占める面積は差し引く。
(5) 断熱層で覆われた排気管は、図面上の寸法に基づいて延長メートルで計算し、接続部品が占める長さは差し引かない。断熱層の排気孔は、使用される材料に応じて個数で計算する。
0082は次のように表される:(直径+断熱層の厚さ×2);D2——ヒーターパイプの直径;(10~20mm)——主管とヒーターパイプとの間の隙間。②二重管式ヒーター(管径が同じで、角度が90°を超える場合)。D′=D1+1.1——調整係数。033δ×1.5×N;S=2×π×1.5×N。(4)バルブの断熱処理:断熱層の調整後の厚さ(幅と考えることができる)。π×(D+1.033δ)×1.033δで表される。033δ)×1. D′=D1+D2+(10~20mm)。ここで、D′はヒーターパイプの総合的な値;Lは装置の筒体やパイプの長さ;0.0082は結束バンドの直径または鋼帯の厚さ。5D×1.05×N。(6)エルボーの断熱処理、防湿処理および保護層の計算式。033;δ——断熱層の厚さ。1δ+0.0082)×L。個人的な解釈:D+2.1δ+0.033δ×1.05×N;S=π(D+2.1δ)×2。5D×1.5D2+(10~20mm)。③二重管式ヒーター(管径が異なる場合:長さ×幅S=π×(D+2)。上記のD′の計算結果を各公式に代入して、ヒーターパイプの断熱層、防湿層、保護層の計算式を求める。V=2πr×(h+1)、防湿層および保護層の計算式。V=π(D+1.033δ)×1.5D×1。V=π(D+1.033δ)×1.5D×2π×1.033δ×N/B;S=π×(D+2)、2.5D×2π×N/B。(7)アーチ型タンクのフランジの断熱処理。V=2π×1、防湿層および保護層の計算式。V=π(D+1.033δ)×2.5D×1;D1——主管の直径。1.033δで表され、角度が90°未満の場合)。033δ×1.05×N;S=π×(D+2)、防湿層および保護層の工事量。 (3)装置のフランジの断熱処理、防湿処理および保護層の工事量の計算式。断熱処理の工事量。(1)装置の筒体やパイプの断熱処理、防湿処理および保護層の計算式;D1——主管の直径:V=π×(D+1.033δ)×1.033δ。個人的な解釈として、上記の体積公式の意味は次の通りです:D+1.033δは、断熱層の中心から中心までの長さ+1本の結束バンドの厚さ(0.033δ)の合計であり、調整後の断熱層の中心線の長さです。π×(D+1.033δ)は、断熱層の中心円の周囲長(長さとして考えることができます)。関連する規格に従って設計や計算を行うことができます:SH3010-2000 石油化学装置及びパイプラインの断熱設計規格
どのような配管システムかに応じて、どの基準を選ぶか。熱伝導率および対流熱交換係数の導出は、経験データに基づいている。
計算方法については、「化学工学の原理」に記載がありますが、実際には計算する必要はなく、経験値に基づいて選べばよいのです。断熱層の厚さには基準があります。
個人的には、外表面の熱交換係数asの計算については、GB50264-2013「工業設備及び配管の断熱設計規程」に記載されている計算式を用いる方が、より包括的で詳細な値が得られると思います。GB50264-2013の基準に従って値を決定することができます。その理由は以下の通りです:(1)GB50264-2013は**標準であり、かつ最も最新の規格です。GB/T4272-2008「機器及び配管の断熱技術一般規則」とGB/T8175-2008「機器及び配管の断熱設計ガイドライン」はどちらも旧基準であり、SH/T3010-2013「石油化学機器及び配管の断熱工学設計規範」は業界標準である; (2)上記の各基準を総合すると、断熱計算において断熱構造表面の熱交換係数asの値を複数の運用条件別に計算しているのはGB50264-2013基準のみであり、他の基準では熱交換係数asの値を示す式の記述が基本的に非常に単純化されている。 実際、上記のいくつかの基準を詳しく比較してみると、総熱交換係数asの値の設定だけでなく、GB50264-2013の基準の方がより詳細で保守的に記述されていることがわかります。実際、多くの点においてGB50264-2013の方が保守的な傾向にあります。
それは確かにその通りです。こちらは計算する必要なく、経験に頼っています………