視鏡または流量計に前端にバルブが1つしかない場合、規格に適合していますか?

2018-02-25View Original

Thread Content

自動調節弁、視鏡、流量計などの計器や管継手は、配管時にはすべてバルブアセンブリの形で使用されます。しかし現在、ある図面では視鏡と流量計の前方に1つのバルブしかなく、後方にはバルブがないか、あっても非常に遠い場所にあるという設計ですが、これは合理的でしょうか?関連する規格は調べられますか?
Reply #22018-02-25
規範がなければ、点検を少なくしてもこのようにできる。
Reply #32018-02-25
プロセスの原理上、全体の流れを単一の小さなユニットだけで見ることはできない。
Reply #42018-02-25
可能ですが、逆洗の問題があります。もちろん分けておくのが最善です!流量計の計測をより正確にするために、スタビライザーも取り付けることができます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.