園区から引き込まれる蒸気パイプラインについて、自社の工場内にボイラーを設置する必要がありますか?

2018-03-02View Original

Thread Content

園区から引き込まれる蒸気パイプラインについて、自社の工場内にボイラーを設置する必要がありますか? 園区の蒸気配管はDN200で、圧力は0.8MPaです。 工場内の蒸気使用箇所が多い。
Reply #22018-03-02
:ハンドシェイク:ハンドシェイク:ハンドシェイク
Reply #32018-03-02
必要です。一つは凝縮水の排出を容易にするため、二つ目は蒸気の分布を容易にするため、三つ目は圧力を安定させるためです。
Reply #42018-03-02
ドラムのサイズはどのように決定するのでしょうか?
Reply #52018-03-02
現在は、あなたの原則的な質問にしか答えられません。具体的なサイズは言えません。あなたの実際の状況がわからないからです。
Reply #62018-03-02
過熱蒸気かどうか。過熱蒸気でない場合、工場敷地内の入口には蒸気凝縮水分離タンクを設置すべきである。
Reply #72018-03-02
過熱蒸気は不要で、ドレン装置を設置すればよい。飽和蒸気は設置するのが最善です。
Reply #82018-03-03
ドラムのサイズはどのように決定するのか?参考になる資料や根拠はありますか?
Reply #92018-03-03
材料タンクの設計では、上流での停止に対して約30分程度の余裕を考慮している。蒸気がはっきりしない。デザインをやっているわけではないので、デザインをしている友人に聞いてみてください
Reply #102018-03-03
分気筒を設置する必要があり、園区の蒸気外管の設計業者に依頼して自社で設計を行ってもらうことができます。この設計は特検院に届け出て監督を受ける必要があり、そうしないと「運用許可証」を取得することはできません。
Reply #112018-03-06
一般的には、ドラム内の流速を2~3M/Sとして直径を算出し、長さは接続管に基づいて計算する。
Reply #122018-03-06
必要です。これは比較的低圧で、温度もそれほど高くないと思われます。帯状の場所などでは集液バッグが必要です
Reply #132018-03-06
最善の設定は、下部にドレン装置を設置し、水撃を防ぐことです。
Reply #142018-03-07
3階の答えが正解です。補足すると、工場内には常に蒸気分配タンク(あなたが言うところのボイラー)を設置するのか、それとも別途ボイラーを設置するのかです。例えば、蒸気を多く使用する作業場、つまり反応釜が多い場合にはボイラーを設置する必要があり、圧力を安定させるために減圧装置も設けることがあるでしょう。蒸気による「口論」現象は起こりません。
Reply #152018-03-08
もっともだ :handshake

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.