HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

SISインターロックのデザインにおける3対2、5対3の根拠は何か

2018-03-14View Original

Thread Content

SISインターロックの設計における3対2、5対3方式の根拠は何でしょうか。また、安全インターロックにおいて複数点から値を取得することを推奨するような関連規格はありますか
Reply #22018-03-14
HAZOP分析結果に基づき
Reply #32018-03-14
わかりました、ありがとうございます。このHAZOP分析について調べてみます。もしあなたの方にその資料があれば、送っていただけますか?
Reply #42018-03-14
HAZOP報告は機密扱いで、外部に漏らすことはできません。申し訳ありません。
Reply #52018-03-14
ありがとう、大丈夫です。ちょうどこの種の基準を見つけました。あなたが言っていたHAZOPについて調べてみましたが、とても良いソフトウェアですね。私も努力して、うちのプロジェクトでもSHB-Z06-99石油化学プラントの緊急停止および安全連動システム設計ガイドライン6.1検出要素6.1.3に従って、以下の重要な部品の圧力検出には3取2方式または2取2方式を採用しようと思います。
Reply #62018-03-15
投稿者のHAZOP分析ソフトウェアはどれですか?
Reply #72018-03-16
現在、かなり普及している化学工業における潜在的リスク分析評価ソフトウェアですが、実際には主に人の力に頼っており、ブレインストーミングのようなものです。このソフトウェアを使った分析には比較的高額な費用がかかります
Reply #82018-03-16
現在、かなり普及している化学工業における潜在的リスク分析評価ソフトウェアですが、実際には主に人の力に頼っており、ブレインストーミングのようなものです。このソフトウェアを使った分析には比較的高額な費用がかかります
Reply #92018-03-16
正直言って、HAZOPの実施方法は企業によって異なります。最近では、リスク分析ソフトウェアの分野で国内にもいくつかの製品が出てきています。
Reply #102018-03-16
これはSIL分析で提案されたものですよね。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.