安全監督総局第2014-68号文書 タンクエリアの液面高

2018-03-14View Original

Thread Content

タンクの液面高さ警報、過剰な液面高さ時には自動的に給料弁が閉じ、液面が過度に低くなると自動的に物質の供給が停止する。なぜこのように高い液面の場合は給料バルブを設置しなければならず、給料ポンプをそのまま停止できないのでしょうか?
Reply #22018-03-14
給料用緊急遮断弁を設置しなければならない。給料ポンプが止まると、時々給料タンクに圧力がかかり、ポンプが止まっていても物質が押し寄せてくることがあります。
Reply #32018-03-14
その給料バルブは、給料ポンプの後ろ、タンクの給料口側に取り付けられているのですか?それから過剰な液面で自動的にバルブが閉じて、給料ポンプの動作を止めるのですか?
Reply #42018-03-14
ええ、タンクの入口に設置します。
Reply #52018-03-14
供給源の高さとタンク内の液面の高さを見なければなりません。供給源の高さがタンク内の液面の高さよりも高い場合、ポンプは停止しますが、依然としてインペラーを通じてタンク内に液体が入ります。
Reply #62018-03-15
このバルブにはもう一つの用途があり、他の異常が発生した場合にシートの緊急遮断バルブとして機能し、単なる高液位連動バルブではないのです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.