専門家の方にお伺いします。
1、使用するガスはアルゴンで、供給源は通常の40Lの鋼製ボンベです。主管は廊下まで敷設され、そこから各部屋へ分岐管が伸びており、合計37箇所の使用箇所に供給されます。各分岐管の流量は1分間あたり100MLで、圧力は0.5MPです。
2、主管の前には一次減圧器があり、主管でのガス供給圧力は2MP以内に設定可能で、調整も可能です。また、各使用箇所には二次減圧器があります。 3、質問ですが、私の設計では主管と支管をすべて1/4インチ(管径5.46mm)のステンレス管を使用してもよろしいでしょうか?このような設計は合理的か、どのような問題があるか、どの程度の管径を設計すべきか
Reply #22018-03-18
計算の結果、1/4管の流量は1分間136リットルに達するはずです
Reply #32018-03-19
アルゴンは不活性ガスなので、炭素鋼のシームレスチューブで十分です。不純物にこだわる場合は、エアフィルターを取り付ければよいです。 これほど小さな消費量なら、柔らかい銅管の方が配管しやすい。管径も十分です。また、使用しているのはガスボンベ1本だけではなく、ハーネスのようなもので、1つの減圧システムで統一するのが最善です。
Reply #42018-03-19
主管と支管を同じ直径にするのは、材料の無駄ではないでしょうか

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.