連続給料式の調合タンクにおいて、濃度比率を正確に保つ方法

2018-03-26View Original

Thread Content

約10立方メートルの調合タンクで、撹拌機能が付いており、工程材料が連続的に投入されます。給水流量を調整することで調合タンク内の濃度を制御しますが、配合濃度を正確に保つためにはどうすればよいでしょうか。タンクに濃度分析装置を設置し、給水流量と組み合わせて定値制御を行うことは可能でしょうか?他にもっと良い方法がある。工程の設計では、投入量を除くすべての条件を変更できる。
Reply #22018-03-26
もし全て遠隔計測が可能であれば、DCS上で直接比率を設定すればよく、濃度分析は制御項目ではなく、監視項目として扱えます。
Reply #32018-03-27
そのうちの1つの流体は自然流下のみで、バルブによる流量調整はできない。固体が析出するため、タンク内での調合のみが可能である
Reply #42018-03-27
濃度で給水量を制御するのも可能で、製紙工場では常にそうしてきました。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.