装置のアンモニア水冷却器の冷却がうまくいかない。管内側は循環水で、ケーシング内側はアンモニア水であり、循環水を使ってアンモニア水を冷却している。最近、冷却器から出てくるアンモニア水の温度が高くなっている。停止せずに冷却器を取り外すこともできないので、冷却する方法はないだろうか。ありがとう、ポイント追加!
Reply #22018-03-27
ケーシング側とチューブ側を入れ替えればいいです
Reply #32018-03-27
今使っているものをどうやって交換するか、それから配管の交換方法について
Reply #42018-03-27
以前使用されていたアンモニア冷却では圧縮加圧が行われていましたが、循環水冷却の場合、冷却できないのは装置の汚れが増えたか、気温が上昇したことを意味します。停止せずに済ませるなら、短期間の間は装置や出入り配管に水を噴射して熱を運ぶ方法を取ることを推奨し、これによってある程度の補填が可能です
Reply #52018-03-27
前提は、停止せず、冷却器を切除しない状況
Reply #62018-03-27
アンモニア水は管内を流れ、冷却水はケーシング内を流れる
Reply #72018-03-27
冷却器内のアンモニア水の温度に変化はありますか?アンモニア水の流量を減らし、冷却器の高圧側から排気し、冷却水の流量を増やして、動力部門に連絡して冷却水の温度を下げる。
Reply #82018-03-27
情報が少なすぎて、多くの条件は推測するしかなく、得られる答えは必ず混乱しており、役立つものを集めるのは非常に難しい。なぜ温度が下がらないのか?材料を増やす?気温が上昇?熱交換面のスケール?やはり凝縮気がないために熱交換面積が減少するのか?温度検出まで変わってしまったのか?
Reply #92018-03-27
循環水システムの圧力を上げ、熱交換器の循環水側に空気がないかを確認する。冷却器を最大限に効率的に利用し、停止できない場合は、配管に水を噴霧したり、配管の断熱材を一部取り外したりして温度を下げる
Reply #102018-03-27
循環水の温度を下げることはできますか?できない場合は、循環水の入口圧力を上げることを検討してください。
Reply #112018-03-27
アンモニア水側では循環冷却を採用できるか。
Reply #122018-03-27
循環水の入口温度を下げ、循環水の入口と出口の温度差を小さくし、循環水量を増やす
Reply #132018-03-27
何がわからないの?アンモニア水はどのように循環冷却するか
Reply #142018-03-27
あなたが出してくれた条件は少なすぎますので、私の理解を簡単に説明します
Reply #152018-03-27
提示された条件が少なすぎるので、私の理解を簡単に説明します。1.アンモニア水の量が増えている場合は、アンモニア水の量を減らすか、循環水の流量を増やすか、または動力部門に連絡して循環水の温度を下げます。2.熱交換器にスケールが付着し、熱交換面積が減少している場合は、循環水の圧力を上げ、点検時にスケールを除去します。3.熱交換器内部の不凝縮ガスが原因で熱交換面積が減少している場合は、ガスを排出し、状況を注意深く観察します。4.アンモニア水自体の温度が高すぎる場合は、温度を下げるか、量を減らします
Reply #162018-03-27
熱交換器にスケールが付着した場合、循環水の圧力をどう上げるか?熱交換器の循環水出口バルブを絞ることですか?
Reply #172018-03-28
動力車間に連絡し、循環水システムの圧力を確認する
Reply #182018-03-28
ふふ、現時点では外部スプレー方式のみが比較的高い実現度を持っているようです。
Reply #192018-03-28
温度が高すぎる場合は、循環水量を増やし、アンモニア水を使用した配管内への噴水によって対処できます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.