熱電対

2018-04-04View Original

Thread Content

K型熱電対のマルチメーターで測定すると0.5mVでしたが、DCSでは実際に43度と表示され、DCSの設定では温度補正が見当たりませんでした。この補償温度が一体どこで補償されているのか、ご存知の方はいますか。この熱電対は温度変化に伴い、信号タイプはFFです
Reply #22018-04-05
熱電対の温度補償とは、熱電対の冷端がゼロ度にないことによって生じる誤差を補正するものであり、熱電対の冷端に温度変化が生じる場合、個人的には冷端補償は温度変化に対して……
Reply #32018-04-05
では、温度センサーの配線を外してみます。DCSは温度変化を表示するものでしょう。明日試してみます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.