パイプの振動をどうして減衰させるか?

2018-04-09View Original

Thread Content

現在、当社の蒸気回収システムでは、中圧蒸気の凝縮液を再利用しようとしています。この凝縮液は圧力が4.85bar、温度は約150度で、流量は20t/hです。送管の直径は6インチであり、減圧弁によって圧力を約70Kpaに下げると、温度は約116度になり、減圧後の送管の直径は8インチになります。減圧弁は地上にあり、減圧弁で減圧された後、配管は約10m上昇し、自動的にタンクの上部から底部へと給料する。現在、減圧弁の後ろにある配管や塔のプラットフォームが振動しており、塔に入る配管付近の2つのエルボのうち1つからすでに漏れが始まっている。 関連する経験によると、振動する配管に対する一般的な対処法は管径を大きくしたり、固定支持架を増やしたりすることですが、現在この配管では支持架を増やすのが難しい状況です。 大神、配管の振動を低減したり、振動が減衰するようにする良い方法はありますか?
Reply #22018-04-09
振動が消えない場合は、スライド式支持架やガイド式支持架に交換した方が良い
Reply #32018-04-09
伸縮継手のような減震部品を追加する?
Reply #42018-04-09
スライド式管支持具やガイド式管支持具を使用するか、弾性のあるものでも構いません。できれば設計段階から対策を講じ、供給管ラインにドレン除去装置を設置して凝縮液を分離させるのが最善です
Reply #52018-04-09
このような凝縮液のスチームトラップを用いた低圧蒸気の回収では、一般的に凝縮液を減圧した後、スチームトラップに送ります。タンクの上部からは二次蒸気がユーザーへ送られ、底部からは凝縮液がボイラー室へ送られます。凝縮液配管に直接減圧弁を取り付けると、弁の後ろは二相流になり、振動もかなり激しくなるでしょう
Reply #62018-04-09
減圧弁の後で気化・フラッシュが起きている可能性があり、気液二相が不安定になり振動を引き起こしています。70Kpaと116度、これら2つのパラメータのうち1つを変えてみてください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.