大神よ、トーチの施工に関するアドバイスを

2018-04-13View Original

Thread Content

この投稿は、2018年5月9日22時49分に「催化一粟」によって最終的に編集されました。当社ではトーチ型環境保護工事を行っており、当社の配管は開放型配管で、ガスはトーチの先端から燃焼・噴出されます。 配管が廊下に接続されているパイプで、当社のものは放散用パイプであり圧力が非常に低いのですが、審査手続きは必要でしょうか
Reply #22018-04-13
圧力が0.1MPA未満は圧力配管ではない
Reply #32018-04-13
手続きは欠かせないはずで、環境影響評価も安全評価も必要だ
Reply #42018-04-13
こんにちは、手続きはすでに行いました。私のこの装置自体が排気用のものなので、高圧は存在しません。
Reply #52018-04-13
圧力配管に該当し、通知も行い手続きも済んでいますが、本来は排気用のものであり、使用時は開放状態になります。気密性の検査や水圧試験でも問題はなかったので、特別検査を行う必要はないでしょう
Reply #62018-04-13
これは圧力配管には該当しませんが、後の申請や環境影響評価のためにも記録しておく必要があります
Reply #72018-04-13
設計図面GC2へ、手続きが必要な事項についてはすでに対応済みであることをご連絡します。 これは放空装置で、メイン廊下の配管を施工する業者が作業する際に一緒にこちらも処理してくれました。今では、これが本当に圧力配管なのかどうかわからず、とても悩んでいます
Reply #82018-04-13
しかし、デザイン会社も特別検査は不要であることを証明する説明を出している
Reply #92018-04-17
特殊機器に該当しなければ特別検査は不要であり、該当するかどうかは特殊機器に関する法規に基づいて確認する必要があります。安全評価や環境影響評価には既に通知しており、相手から明確な要求がなければ問題ありません
Reply #102018-04-20
今後の関連機関の検査に備えて、やはり行う必要がある。可燃性ガスの放出に関わる以上、管理を強化する必要があるんだ、わかるだろう。
Reply #112018-04-28
最初の設計会社はGC2だと言い、設計も確定しており、圧力配管であることが示されていた。しかし後の設計では圧力配管ではないとされており、明らかにこれは適切ではなく、矛盾している。 放出管が耐圧が0.1MPAを超え、管径がDN50以上で、可燃性媒体を輸送する場合は、圧力配管に該当する。圧力が4.0MPAを超える場合はGC1、そうでなければGC2です。 非圧力配管には、GC1やGC2のような定性的な分類はあり得ない。
Reply #122018-04-28
実際の圧力が0.1MPA未満の場合、設計業者は図面を変更し、「GC2」という表記を削除して、これが圧力配管に該当しないことを明確にしなければなりません。また、以前に提出された品質監督用の図面も取り戻し、間違って提出されたと説明し、実際には圧力配管ではないことを謝罪しなければなりません。。。
Reply #132018-04-28
放空であっても、たいていのトーチには背圧があり、13階の言う通りGC2は圧力配管に該当する。
Reply #142018-05-09
一般的な背圧は0.1MPaを超えることはなく、これはやはり投稿者のトーチの放散圧力次第で、高圧音速トーチでない限りです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.