循環水場の設備には防爆モーターが必要ですか?規範の根拠は何ですか?
Reply #22018-04-16
設置場所によっては、甲種地域では防爆が必要です。おそらく石油化学プラントの防火規定でしょう
Reply #32018-04-16
実際には使用すべきで、距離自体は問題ないはずです。問題は、循環水熱交換器が長期間使用されると内部から漏れが発生し、材料が循環水の戻り水と共に冷却塔に流れ込んでしまう可能性があることです
Reply #42018-04-16
安全距離が鍵であり、さらに重視度もある程度影響します~~~~一般的には防爆ではありません~~~
Reply #52018-04-16
この機器の選定要件に関する設計規格はどこにありますか?
Reply #62018-04-16
循環水自体には特別な要件はなく、周囲が防爆エリアかどうかが重要です。当社の防爆エリア図は、「爆発性危険環境における電気設備の設計規範」-GB50058-2014に基づいて作成されており、一般的に電気計器を選定する際には、その機器が防爆エリア内にあるかどうかを確認します
Reply #72018-04-16
循環水プラントは一般的に、別々のエリアや装置同士の間には間隔が求められ、その間隔については石油化学規格を参照する。循環水プラントと装置の間隔が規格要件を満たしている場合は、防爆モーターは不要である
Reply #82018-04-18
この投稿は最後に阿明2000によって2018年4月18日09:10に編集されました。この説が最も正しく、防爆エリアの区分図に基づいて判断し、2区の床面を0.6メートル高くしても防爆の必要はありません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.