元々は通常の装置でしたが、現在は2m3の甲種液体タンクをいくつか設置し、統合装置エリアとしています

2018-04-23View Original

Thread Content

元々は通常の装置でしたが、現在は2m3の甲種液体タンクをいくつか設置して統合装置エリアとしています。では、この統合装置エリアもすべて甲種と定めなければならないのでしょうか??
Reply #22018-04-23
通常は、容器が装置の占有面積のうちどれだけを占めるかで判断します。もし非常に小さい場合は甲類とは見なされないこともありますが、一般的には甲類として分類することができます
Reply #32018-04-23
この装置は元々防爆が必要ないのか。では、今は装置エリア全体に防爆が必要なのか??
Reply #42018-04-23
必須です。甲類に分類された場合、電気機器は防爆エリアに設置しなければなりません
Reply #52018-04-23
その装置全体が、わずかな2m3のクラスA液体タンクのために防爆対策が必要になり、装置エリア全体が防爆仕様にしなければならない。そのコストはあまりにも高すぎる。規格を定める人々はこの問題を考慮しないのでしょうか???一律処理??
Reply #62018-04-23
ですから、あなたの甲種装置が全体の面積のうち占める割合を見なければなりません。5%未満なら甲種とはみなされず、それを超える場合は甲種として扱われ、防爆仕様で設置する必要があります
Reply #72018-04-23
5%を超えなければどうでしょう?? 甲類とは言えないが、防爆はどうだ?5%以内は防爆が必要か? 他に爆発防止が必要ですか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.