火災危険性の分類について、知っている方はどうぞ

2018-04-23View Original

Thread Content

危険源(危険源は甲種)の近傍に防爆区域が設定されており、一般工場にはその防爆区域内にある部屋が1つありますが、この一般工場全体の火災危険性も甲種として分類されるのでしょうか??
Reply #22018-04-23
はい、建築規則を具体的に見ればわかります
Reply #32018-04-23
この普通の工場も甲類に指定されるのか??? 具体的には建築基準法のどの条文でしょうか、どなたかご教示いただけますでしょうか
Reply #42018-04-23
確実に防爆エリア内に分類されなければならない
Reply #52018-04-23
火災危険度と防爆等級は2つの異なる概念であり、防爆区域が必ずしも甲・乙類に分類されるわけではない; 同様に、甲・乙類が必ずしも防爆区域とは限りません。 投稿者はやはり規格をしっかり理解する必要がある。
Reply #62018-04-23
大侠、このような状況はどのように定義すればよいでしょうか??? 現在、防爆エリア内に部屋があり、その部屋にはドアや窓があります。ご教示をお願いします。建築基準では火災の危険度は最も高いカテゴリーで判断されるとありますが、それはつまり、通常の工場全体を甲類として分類しなければならないということでしょうか??
Reply #72018-04-23
皆さんの実際の状況はわかりませんが、一般的にクラスAの場所と通常の製造業者の間には15メートルほどの距離があります。特別な第2区域が設けられていない限り、おそらく接触することはないでしょう。 甲類に該当するかどうかは、その部屋の面積が工場全体の5%を超えているかどうかによります。また、その部屋は他の部屋と隔てるための防火壁を設置しなければなりません。 個人的なアドバイスとしては、この部屋の爆発防止エリアに面したドアや窓を取り除き、別の方向にするのが良いでしょう。
Reply #82018-04-26
防爆区域の区分は、防爆等級を明確にし、電気計器の選定を行うためのものです。甲・乙・丙・丁・戊の分類は、製造工程における材料の性質に基づくもので、防爆区域にあるかどうかとは関係ありません。汚水処理場、第V類。ただし、防爆エリア内に1室あり、その部屋内のモーターやスイッチの選定には防爆要件を考慮する必要がある。
Reply #92018-04-26
では、この部屋の火災危険度はどのカテゴリーに分類されるべきでしょうか??
Reply #102018-04-26
建築防火設計規範を参照して、この部屋の中にどのような物質があるかを確認しましょう。この情報がなければ、誰にも推測できません。
Reply #112018-04-26
この部屋は戊類で、可燃性・爆発性の物質はなく、通常の機器室です
Reply #122018-04-27
火災の危険性と爆発危険区域は、あまり関連性のない二つの概念です。
Reply #132018-04-28
では、この問題はどのように定義すればいいのでしょうか??
Reply #142018-04-28
部屋の区分は、その部屋の用途や収納される物質に応じて決定されるべきであり、防爆エリア内では、部屋内の電気機器などは防爆仕様で設計されなければならない。隣接する部屋が必ずしも甲種とは限らない
Reply #152018-05-04
防火区分と防爆エリアの分類は、別々の概念であるべきです。もしあなたの設備室に甲種または乙種の物質がなければ、防火区分として甲種に分類されることはありません。しかし防爆エリア内にあるため、使用するすべての電気機器には防爆対策が求められます。例えば、甲種の工場内ではしばしば独立した非防爆エリアが設けられますが、工場全体としては依然として甲種に分類されます。ただし、この非防爆エリア内の電気機器については防爆対策を考慮する必要はありません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.