蒸気熱交換器は、出口を制御する方が良いのか、それとも蒸気入口を制御する方が良いのか

2018-05-02View Original

Thread Content

蒸気熱交換器では、出口を制御する方が良いのか、それとも蒸気の入口を制御する方が良いのか、その根拠は何でしょうか?
Reply #22018-05-02
一般的には輸入が制御され、蒸気は主に潜熱を利用し、出口は制御できない
Reply #32018-05-02
入口はガス、出口は水で、出口は調整できない。蒸気の利用には確立された規範や経験があり、深く学ぶ必要がある*
Reply #42018-05-02
しかし、私たちの装置内では、いくつかの再沸器が出口を制御しており、とても理解できません
Reply #52018-05-02
誤解してるよね。現場では時々、蒸気量が上がらないためにドレンコントローラーのバイパスを開いて排水量を増やすことがありますが、これは出口制御によるものとは解釈できません
Reply #62018-05-02
出口を制御する方法もあり、出口制御は主に熱交換器内の凝縮水の液面高さを変えることで熱交換器の実質的な熱交換面積を変更し、それによって熱交換器の熱負荷を調整するものですが、この方法は蒸気入口の制御よりも遅れが生じます。
Reply #72018-05-02
間違っていない。芳香族化装置において、蒸留塔やペンタン除去塔の再沸器というのは、制御用の戻り水なのだ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.