長期にわたる低負荷生産がシステムに与える害について、先輩の皆様に積極的なご議論をお願いし、理論面と実践面からご指導を賜りたく存じます。 低負荷生産は必ずしもフル負荷生産より安全なのでしょうか?
Reply #22018-05-08
1. 電力に関しては、電力系統内の発電機が供給する有効電力が負荷の需要を満たせない場合、周波数は低下します。また、電力系統の低周波運転は大きな害をもたらす。 (1)電力系統の周波数が低下すると、系統内のすべてのモーターの回転速度もそれに応じて低下する。周波数が2.5%低下すると、誘導電動機の回転速度は約4%低下する。発電所の補機用電動機の回転速度が低下すると、給水ポンプやファンなどの付属機器の出力にも影響を及ぼし、発電機の出力がさらに低下して悪循環を招きます。深刻な場合には、電力系統の分離などの重大な事故を引き起こすことになります。 (2)電力系統の周波数が45~47Hzまで低下すると、タービンブレードが受ける振動応力が著しく増加し、通常時の10倍にも達することがあり、ブレードが破断して事故が発生する可能性が高い。 (3)電力系統の低周波は、モーターの回転速度に影響を与え、工業企業の正常な生産や製品品質に直接的な影響を及ぼし、場合によっては事故を引き起こすこともある。 (4)電力系統の低周波は、人々の生活やその他の業務にも影響を与えます。例えば、放送通信が影響を受け、科学研究プロジェクトに悪影響を及ぼし、正常に機能できなくなることさえあります。2. 設備面ではエネルギーの無駄遣いがあり、長時間の低負荷運転により軸が破損しやすい。3. 安全性において、低負荷状態では各操作装置や計器、バルブが低負荷状態にあるため調整が鈍く、事故を引き起こしやすい。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.