DN200の炭素鋼製パイプラインを新設し、媒体は水素化ディーゼルで、設計圧力は0.6MPaです。窒素を使って試験圧力をかけてもよいですか?何に注意すればいいのでしょうか?
Reply #22018-05-09
0.6MPaの圧力なら問題ないはずです。充填前に、配管の設計圧力が満たされているかを確認し、配管上のフランジボルトがすべてしっかり締め付けられていることをチェックしてください。充気の過程は遅く、配管が破裂しやすい場所には近づかないでください。主に、フランジのボルトを4本あるのに2本しか取り付けていない、あるエルボーをスポット溶接しただけでしっかり溶接していないといった、極端なミスが心配されます。通常は少し空気が漏れても危険はありません
Reply #32018-05-09
窒素を使って圧力試験ができます。工程上特に気を付ける点はありませんが、圧力試験の要件としては、少なくとも2台の計測器が必要で、それらはすべて定期検査に合格したものでなければなりません
Reply #42018-05-09
各溶接部に石鹸水を塗って、気泡などを確認するの?
Reply #52018-05-09
すべての溶接部に石鹸水を塗って、気泡などを確認する必要があるのでしょうか?
Reply #62018-05-09
溶接部、フランジの接合部、機器の接続部などはすべて気泡試験が必要です。水圧のように感度が高く、目視で確認しやすく、わずかな漏れでも圧力低下が大きくなるわけではないからです。もし小さな欠陥があっても、複数箇所で行えば一般的に圧力低下は基準を満たします。そのため、気泡試験を行うことをお勧めします。大きなフランジの接合部はテープで塞ぎ、穴を開けても構いません。また、気圧試験では温度の影響に注意し、試験の開始時と終了時の温度差はあまり大きくしてはいけません
Reply #72018-05-09
この投稿は、2018年5月9日10時35分に「関不上的窗_KEIQ」によって最終的に編集されました。通常、建設業者側が試験用のパッケージを用意してくれますので、そのパッケージを確認し、中身が正しいかをチェックすればよいです。重要なのは契約の内容ですが、一般的には建設業者がこの作業を行い、その後で工程が確認されます。これらの規格を見ると、1、圧力配管のバルブを取り付ける前に行うケーシングの耐圧試験およびシール試験は、施工業者が自ら実施でき、具体的には施工図に示された施工および検収規格の要求に適合しなければならない。 GB50235-97「工業用金属配管工事の施工および検収規範」、SH3501「石油化学分野における有毒・可燃性媒体用配管工事の施工および検収規範」の関連条項を参照することを推奨します。これらの規範では、バルブの試験に関する具体的な要求事項、試験の範囲、バルブの試験報告書(記録)などが詳細に定められています。 2、圧力配管の設置には適切な設置資格が必要なため、施工業者が配管設置資格を有していれば、別途バルブ試験の資格は不要となります。 3、TSG D2001-2006「圧力配管部品製造許可規則」の関連規定により、圧力配管に取り付けられるバルブの製造業者は、適切な圧力配管部品製造許可を有していなければならない。
Reply #82018-05-09
ガスの試験圧なら、最低でも0.66MPaは必要でしょう。もう限度を超えていますよね

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.