水素または水素濃度の高いガスの安全弁や排出システムの設置位置に関する問題

2018-05-14View Original

Thread Content

水素または水素濃度の高いガス用の安全弁や排出システムの設置場所に関する問題 条件:1.装置全体にターナー装置が設置されていないこと。2.装置全体の水素排出ポイントが5つ未満であること。3.容器の容積が5~10m³であること。 質問:1. 事故時にこの水素ガスを安全に排出できるような排出システムはどのように設計すればよいか。2. ウォーターシールタンクに消火器を取り付けて大気中の高い場所へ排出する方法は適切か
Reply #22018-05-15
こちらでは2つの方法で対処します。1、通常の操作として、残留液システムに入れて洗浄する。2、異常時は、高圧側から排出し、消火器を設置する
Reply #32019-11-05
投稿者さん、この問題は解決しましたか?私も今、同じような問題に直面しています。工場内にはトーチシステムがなく、水素の安全弁や緊急排出はどう処理すればいいのでしょうか?ご教示を賜りたく
Reply #42021-09-08
投稿者は最終的にどう処理しましたか?
Reply #52022-01-28
私たちもこのような状況に遭遇しましたが、直接高所で放空して消火器を設置するか、それともさらにウォーターシールを追加するか迷っています。
Reply #62022-02-03
私たちは、高い位置での放空と消火器を組み合わせる方法を採用しています。放空配管ラインには継続的に少量の窒素が吹き込まれている
Reply #72022-02-07
この窒素パージポイントの位置設定に具体的な要件はありますか?投稿者様、情報を共有していただきありがとうございます。
Reply #82022-02-08
この窒素の圧力はどれくらいですか?
Reply #92022-02-09
排出管には消火器を設置し、消火器は管口部に配置しなければならない。排出口は垂直に設置しなければならない。排出管の出口は屋根より2メートル以上高く設置し、接地を行い、避雷保護範囲内に置かなければならない。排気管には、空気の逆流を防ぐ措置が必要である。詳細な要求事項は、GB4692-2008「水素の使用に関する安全技術規程」をご参照ください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.