HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

循環水の圧力が異常に変動しています。皆様、ご教示をお願いします!

2018-05-14View Original

Thread Content

当工場の第一循環系では、ここ1週間、循環流量、給水圧力、戻り水圧力が同時に変動しており、昼の8時頃から変動が大きくなり、夜の18時以降に徐々に正常に戻っています。三台の循環ポンプの切り替え後も状況に変化はない;各用水ユニットの運転状況や操作に変更はないことを確認した;機械・電気・計測装置によるポンプやモーターなどの点検では異常は見つかりませんでした。皆様、大変お世話になっております。どうかご教示を賜りたく、よろしくお願い申し上げます!
Reply #22018-05-14
そのように言われると、問題の根本原因はほぼ特定できますね。冷却塔の下にある水槽の補水バルブを点検してみてください。それが壊れていないか確認し、頻繁に開閉することで配管系に大きな変動が生じ、ひどい場合は配管に液体衝撃や振動が発生するかもしれません。なぜあなたが言ったその数時間帯に起こったのかというと、おそらくその時間帯は水分補給を頻繁に行っていたからでしょう。 これらの作業を行うことをお勧めします。まずはフロートバルブと水位制御を点検し、朝にあなたが挙げた時間帯に手動で水を切ってみて、依然として変動があるかどうか確認してください。基本的な問題は、私が言った通りです
Reply #32018-05-14
現在、補水バルブに問題は見つかっておらず、補水量も安定しており、循環池の水位も安定しています。もう少し観察してみます。ご教授いただき、ありがとうございます。
Reply #42018-05-14
必ずしもバルブ自体の故障とは限りません。また波動が起きたら、給水バルブを2、3分間遮断してみてください。私もこのようなケースをいくつか経験しています。それでもダメなら、他の人に相談して解決策を探しましょう
Reply #52018-05-15
あなたの工場では、温度を調節するために循環水を利用した自動調節バルブを使っているのですか?もしそうなら、温度が変動したときにはその調節バルブの開度と温度を確認してみてください。もし同期していれば、それが原因でしょう。
Reply #62018-05-15
通常の生産サイクルにおいては、循環水の入口圧力や出口圧力に大きな変動はありません。圧力を測定する場所は主管上が適切です。もし特定の時間帯にのみ変動が見られる場合、その時間帯に支管内の水の使用量が大きく変動している可能性が高いです。特に高所にある熱交換装置では注意が必要です。各支管を確認し、冷却水を使用しない装置は、速やかに入口弁と出口弁を閉じてください。また、各弁の流入流量を調整し、偏流を減らすようにしてください。問題はおそらく支管にあると思われますので、早急に調査してください
Reply #72018-05-15
現在の問題は、5セットある循環水装置のうちこの1セットだけが圧力が変動しており、他はすべて正常です。
Reply #82018-05-15
圧力の変動幅が大きくなる問題が発生してから、私たちは常に支管を調べてきましたが、問題は見つかっていません
Reply #92018-05-15
推測するに、通勤時間帯には各オフィスのエアコンや現場用の電気ヒーターといった高出力機器が多く稼働し、電力負荷が増大するため、ポンプやモーターの電力供給の安定性が試されるのでしょう。。。。。
Reply #102018-05-15
パラメータを教えてもらえますか?同期変動とは何ですか? 主管の給水と戻り水の識別圧力と変動、流量の変化は? 昼間は水の使用量が多いですか。連続化プロセスにおいて、主管の圧力変動は支管とどのような関係があるのでしょうか? 戻り水をプールに直接流すバイパスを開ける。 変動があるか確認しましょう。 いずれにせよ、もし循環水配管網の問題なら。 タワー内の圧力は変動していないはずです。
Reply #112018-05-16
給水を一時停止してみましたが、変動は依然として存在し、その幅も減少していません
Reply #122018-05-16
電流はすべて正常で安定しており、モーターも点検しましたが問題ありません。:めまい:。
Reply #132018-05-16
主要装置の熱交換器が多く、水の使用量も多いが、かえってシステムの圧力は安定している。公共施設用の循環水のみが変動している。理由がわからない。
Reply #142018-05-16
主要装置の熱交換器が多く、水の使用量も多いが、かえってシステムの圧力は安定している。公共施設用の循環水のみが変動している。何が原因なのかわからない
Reply #152018-05-16
はい、戻り水流量の変動は圧力の影響で生じており、戻り水の圧力は安定しています。現在は気温の影響によるものではないかと疑っていますが、他の4セットの循環水も気温の影響を受けているのに、なぜ圧力の変動が起きないのでしょうか?だから混乱しています。毎日午前6時30分から7時頃にかけて変動が大きくなり始め、変動幅は0.40~0.49Mpaです。午前中は変動幅が比較的小さく、12時過ぎになると幅が大きくなり、15時30分から16時過ぎにかけては幅が小さくなり、18時過ぎになると再び安定します。
Reply #162018-05-17
個人的な分析は以下の通りですが、間違っている点があればご指摘ください。循環水の圧力が大きく変動する原因としては、ポンプの動作状態以外で最も考えられるのは、使用側の工程条件の変化によるものです。この点から調査を進めることをお勧めします。特に、昼間の8時から18時の勤務時間中に操作が必要な工程に注目し、何か熱交換装置から漏れが発生していないか、または装置の運転時の温度が高すぎて循環水が熱交換装置内で気化し、気密障害を引き起こし、夜間に装置の運転が停止すると正常に戻るのではないかと思われます。 同時に、その循環水ライン上のすべての熱交換装置を点検することが、問題を見つけ出すための鍵となります
Reply #172018-05-19
現在調査中ですが、これまでの調査状況からは問題は見つかっていません。
Reply #182018-05-19
戻り水バルブを閉じてみて、振動が残っているか確認してください。 もし冷却器、特にガス冷却器のチューブアセンブリが腐食すると、ガスが循環水配管網に漏れ出し、あなたが言及した関連するパラメータに変化が生じます。特に高圧熱交換器の振動は非常に激しくなります。 判断方法:まずガス冷却器を見つけ、次に出口バルブを閉じます。循環水をその場で排出することも検討できます。ガスが漏れ出ていないか確認します(水冷式の場合は水素などが含まれている可能性があるため、防爆対策やガスの排出処理に注意が必要です)。ガス検知器を使えば簡単に見つけられます。 役に立てば幸いです。
Reply #192018-05-22
熱交換器からの漏れや、ガスが循環系に混入している場合は、冷却塔の頂部で爆発検知器を使って検出できます。もう一つ考えられるのは、水ポンプの吸込み圧力が不足しているか、入口フィルターが詰まっている可能性です。昼間は水温が上昇し、水の使用量が増えるため、ポンプ内に空気が混入したり、空気を吸い込んだりすることがあります。また、水冷器をガスでオンライン洗浄する場合でも、このような現象が起こり得ます。さらに、バルブのシートが緩んでいないか、開度が大きすぎるか小さすぎないかも確認してください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.