HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

高位循環水熱交換器の戻り水放散部の負圧

2018-05-16View Original

Thread Content

私の作業場には高所にある循環水熱交換器があり、高さ約25メートルのプラットフォーム上にあります。戻り水配管の排気口を開けると内部から空気が吸い込まれるのはなぜでしょうか?上水の戻り管はすべて1000で、内側から吸気してから排出すると熱交換に影響はありますか?専門家の方、ご教示ください??
Reply #22018-05-16
循環水主管に戻る際、高さ差によって戻り管に負圧が生じ、熱交換器の出口バルブが閉じやすくなり、バルブの前での排泥によって水が流出する
Reply #32018-05-16
えっと、これは基本的な流体力学の概念です。 あなたの質問では、水が高い位置を装置を通過する際の圧力は0バルまたはわずかな正圧と仮定されています。しかし、現在の温度で飽和圧力を上回っていれば流動性は維持される。基本的な化学工学の原理からもわかるように、あなたが言う「吸気」というものは存在しない。手動バルブを開けたからこそ空気が入り、開けなければ入らないのだ。論理的な順序に注意してください。 しかし、熱交換器の上部圧力が低すぎると、熱交換の過程で熱交換器から下部の配管内に水が気化し、水撃現象を引き起こす可能性があります。 それは、プレッシャーや交換される水の温度によります。極めてまれに、水温が高い場合(70℃)は水撃現象が非常に深刻になります。 。。。。
Reply #42018-05-17
循環水の給水圧力が低くなり、高い場所まで水が行かない。給水圧力を上げるか、戻り水バルブを絞る
Reply #52018-05-18
水はもちろん上に行ける、そうでなければどうやって熱交換するのか

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.