分割制御について質問します

2018-05-24View Original

Thread Content

皆さん、ちょっとお聞きしたいんですが。分割制御において、圧力調整弁を仮定する。主弁AはFC SP1450kpa、H1650kpa、L1300kpaで、0~50%で弁Aが作動する。補助弁Bは、FO SP1550kpa、H1650kpa、L1300kpaのときに50~100%で作動する。対応する電流は4-12mAと12-20mAです。では、4~12mAと12-20mAの電流は、バルブの調整圧力範囲に対応しているのでしょうか。例えば、H1650kpaとL1300kpaの50%は1475kpaですが、これは1300~1475kpaの間ではAバルブが動作し、1475~1650kpaの間ではBバルブが動作する、ということでしょうか?ご教示いただけますと幸いです。ありがとうございます!
Reply #22018-05-25
主弁開度0~50%の場合、A弁は100%~0で動作し、主弁開度50~100%の場合、B弁は0~100%で動作します。正しいですか?
Reply #32018-05-27
この計測器の専門家なら知っているはずで、投稿者の理解は、私(プロセス専門)としては正しいと思います。
Reply #42018-05-29
問題ありません。段階制御で、1つのコントローラーが2つのバルブに対応します

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.