15%濃度のアンモニア水タンクと建物の間に防爆壁を設置する必要があるか

2018-05-25View Original

Thread Content

現在の炭安産生装置において、15%アンモニア水タンク(タンク壁)から包装棟までの距離が8mであるが、まず15%アンモニア水は乙類に分類すべきか、それとも丙類に分類すべきか?アンモニア水自体は可燃性がないが、発生するアンモニアガスが爆発しやすいことを考慮すると、国内でもアンモニア水タンクの爆発事故は少なくない。では、アンモニア水タンクと包装棟の間に防爆壁を設置する必要があるのか?明文化された規定はあるのでしょうか。また、石油化学規制やその他の規範においても、炭アンモニウムの包装施設を装置エリア内に設置してはならないという明文化された規定はあるのでしょうか?この分野に詳しい方がいれば、ご教示いただけますと幸いです。ありがとう
Reply #22018-05-26
まず驚いたのは、炭アンモニウムを製造する企業がまだ存在するということです!!! 次に、15%のアンモニア水の火災危険性分類については、これを常に第V類(不燃)として分類してきました。また、アンモニア水タンクの爆発は、通常、不正な作業中に起こります。正常な運転中に爆発が起きる可能性は低く、規格上もアンモニア水タンクと包装棟の間に防爆壁を設置することについて明文化された規定はありません。もちろん、炭安の包装にはできるだけ自動化・機械化を採用し、包装工場内の作業員を減らすことが望ましい。
Reply #32018-05-28
炭アンモニウムは別のプロジェクトの排ガス処理用として設置されているだけで、現在懸念されているのは、もしアンモニア水タンクが爆発した場合に包装棟内の作業員が被害を受けることです。主に、アンモニア水タンクの爆発範囲や防爆壁の耐爆性能については計算されていません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.