ポンプの自動起動・停止についてご相談です

2018-06-14View Original

Thread Content

現在、会社では大きなタンクからワークショップ内の中間タンクへ液体を送っており、その中間タンクには高水位警報用のバルブが設置されている;しかし、大きなタンクエリアのポンプはまだ稼働しており、距離が遠すぎるため液面スイッチを使ってポンプを連動させて停止させるのは困難です。ポンプが1台でも稼働していると溶液が熱くなってしまいますが、ポンプを連動させて停止させる方法はありますか?(バルブが閉じた後のポンプ電流の変化、または配管圧力の変化によるもの)
Reply #22018-06-14
投稿者が言う距離が遠すぎるというのは、信号線を設置できない距離のことなのか分からない。配管の圧力や電流のため、不安定に感じられます。距離が遠すぎたり、管の直径が大きすぎると、圧力の変化は顕著ではないですよね?同種の電流も同じでしょう。実際、距離がほぼ同じなら、バルブの閉鎖自動ロックでもいいでしょう。
Reply #32018-06-14
どのくらい運転してポンプを止めるか設定しましょう。流量で計算して、もう一度検証して、実現可能か確認しましょう
Reply #42018-06-14
ポンプの出口圧力と連動し、圧力が一定値に達するとポンプを停止する
Reply #52018-06-14
流量計または流量スイッチを直接設置する(流量計より安価)ことで、流量を使った連動制御が最も直接的かつ信頼性が高い。
Reply #62018-06-15
この設計ではポンプの故障率が高くなります。遠距離での送液となるため圧力は必然的に高くなり、消費電力も大きくなります。また、頻繁にバルブを閉じてポンプを空転させることでエネルギーが無駄になるだけでなく、ポンプも損傷します。そのため、タンクの液面センサーの信号を取り込むことをお勧めします。インターネットのクラウド技術や無線伝送を利用しても構いません
Reply #72018-06-15
ポンプの出口に圧力スイッチのロック機能を設け、一定値に達するとポンプが停止します。
Reply #82018-06-16
必ずしも液位スイッチでなければ連鎖に参加できないわけではありません。中間タンクのダブルフランジ式液位計でも構いません。DCSやSIS上で簡単な連鎖を設定すればよく、現場で配線する必要はありません。ただし、機器室から配電室へのポンプ制御回路に接続する必要がありますが、その距離は近いですか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.