HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

配管圧力等級と設計圧力の関係

2018-06-23View Original

Thread Content

この投稿は最後にtuohai00によって2018-6-23 16:05に編集されました。質問ですが、パイプの(名目)圧力等級とパイプの設計圧力にはどのような関係がありますか?それらは近傍で丸められた関係なのでしょうか?それとも他の関係?具体的にご説明いただけますと幸いです(出典を明記していただけると大変助かります)。よろしくお願いいたします。 例:媒体は窒素、設計温度は50度、設計圧力は0.6MPa、配管等級にMを使用してもよいでしょうか?
Reply #22018-06-23
どなたかアドバイスをお願いします。急ぎです
Reply #32018-06-23
公称圧力等級は、配管の設計圧力よりも高くなければならない。公称圧力等級は規定されており、欧州規格では0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、4.0MPaなどがあります。設計圧力は運用条件に基づいて決定されます。例:媒体は窒素、設計温度は50度、設計圧力は0.6MPaで、公称圧力は1.0MPaまたは1.6MPaとなる。配管等級の番号は、各設計事務所で異なりますが、対応する公称圧力は規定値です。
Reply #42018-06-26
返信していただきありがとうございます。設計院に確認しましたが、両者には直接的な関係はありません。公称圧力とは、配管材料が対応する使用条件下での常温水圧耐性等級に過ぎず、設計圧力以上であれば問題ありません。
Reply #52018-07-11
"公称圧力は、配管材料が対応する運用条件下での常温での耐圧等級に過ぎず、設計圧力以上であればよい。"この言葉には誤りがあります。公称圧力は設計圧力よりも必ず高くなければならないのは正しいですが、単に高ければよいというわけではありません。温度と圧力の関係を考慮し、計算したりデータ表を参照したりする必要があります。温度が非常に高い場合、一つランク高いだけでは不十分なこともあります。
Reply #62018-07-12
上の人の言う通りだ。 管材工場では、標準に従ってさまざまな材質、サイズ、壁厚の管材を製造し、工程設計では運用条件に基づいて設計圧力と設計温度を算出します。設計圧力と設計温度が決まり、腐食余裕などの要件も考慮して、設計院の材料管理部門(たしかそうだったと思います)が統一された配管材料表を作成し、各配管にどの公称圧力の管を使用するかを決定します。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.