装置エリアの冷却循環の入水管路と出水管路の両方に、圧力計と温度計を取り付ける必要がありますか?

2018-07-12View Original

Thread Content

装置エリアの冷却循環の入水管路と出水管路の両方に、圧力計と温度計を取り付ける必要がありますか? すべて遠隔が必要ですか? 皆さんは普段どのようにしているのですか?それに必要があるのでしょうか?
Reply #22018-07-12
圧力計と温度計は、装置の主管のみが遠隔送信が必要で、これは一般的に境界付近に設置すればよい。個々の熱交換器には圧力計は不要で、戻り水側に現場用の温度計を設置すれば十分だ。もちろん、資金に余裕があれば、計測機器の数に制限はない
Reply #32018-07-12
各給水管および戻り水管の支管には現場用の温度計が取り付けられており、給水管の支管にのみ現場用の圧力計が取り付けられている;上水および戻り水の主管には、それぞれ遠隔型の熱電対と圧力変換器が設置されている
Reply #42018-08-01
一般的に、設置したい場合は排水管路に設置するとよいでしょう。給水側は、水塔の運転条件を確認することで、熱交換効率を判断できます
Reply #52018-08-08
まず、あなたが設計したこのプロセスが自動化レベルが高いものかどうかを見る必要があります一部のオーナーはこれらのものを欲しがっています。個人的には、正常に操作できれば十分だと思います。つまり、循環水には現場用の圧力計と温度計を使用し、低温水の場合は主管に圧力計と遠隔型温度計を設置する必要があります。熱交換器の前後に圧力計を取り付けることで、熱交換器の圧力損失を把握でき、それによって熱交換器が詰まって清掃が必要だと判断できます。はっきり言いますが、多くの場合、設計だけでなく、運用やメンテナンスのしやすさも考慮しなければなりません。遠隔操作によってそれを軽減できますし、現場にある計器は安価なもので十分で、大きな問題も解決できるのです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.