ボイラー室の設計における換気回数の要件について!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2018-07-17View Original

Thread Content

ボイラー室の設計規範GB50041の15.3.7条によると、ボイラー室が地下にある場合、換気回数は1時間あたり12回以上でなければならない。そしてその下の第4条では、ボイラー室に供給される新鮮な空気の量は、ボイラー室の3回分の換気量よりも多くなければならない。注釈によると、換気量には燃焼用の空気量は含まれない。では、地下にあるボイラー室の場合、新鮮な空気の量はボイラー室の容積に12を掛けた値になるのでしょうか? では、第4条の新風総量とはどういう意味でしょうか??ボイラー室の3倍以上の換気量が必要ですか?見れば見るほどわからなくなる
Reply #22018-07-19
換気には置換換気と循環換気があります。工場が大きくて高い場合、もし全てを循環換気のみにして新鮮な空気を取り入れないと、燃焼が続くにつれて空気中の酸素がどんどん少なくなってしまい、問題です。 したがって、換気量は工場の容積によって決まり、高さが6m未満の場合は全容積で、高さが6mを超える場合は6mの空間容積で計算できます。 例えば:総換気量=12×換気量。そのうち、新風量>3×換気量ですが、規格の記述が分かりにくいため、風量を計算する際は換気量の3倍を加えることを推奨します。 また、ボイラーの燃焼用空気量は上記の計算に含まれておらず、別途加える必要がある。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.