化学工場のユニット(フレーム)周囲の小さな堰および排水溝の問題

2018-07-18View Original

Thread Content

専門家の皆様に質問があります。一般的な石油化学工場では、設計段階でユニット(フレーム)の周囲に高さ200mmの囲い壁が設置されます(GB50160の第5.2.28条による)。この囲い壁の内側には排水溝が設けられています。しかし、GB50160の第5.3.1条の第6項「空気より重い可燃性ガスを扱う圧縮機工場の床には、地穴や溝を設けるべきではない」と、GB50016の第3.6.6条「空気中の可燃性ガスを発生させる甲種工場内には溝を設けるべきではない」という規定により、フレーム内部に排水溝を設置することができず、排水が問題となる。達人の皆さん、設計の際にはこの問題をどのように対処していますか?ありがとう
Reply #22018-07-18
ガスを設置する主な目的は、可燃性物質が集まって爆発性の混合気体を形成するのをできるだけ防ぐためです。この場合、溝を設計する必要はありませんが、囲い壁を設計することは可能です。重要なのは勾配を大きくし、十分に急な斜面を作って排水させることです
Reply #32018-07-19
工場内には溝を設計しない;屋外装置、フレームか小型囲い堰の設計

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.