化学工場地区の外部パイプライン廊下の1階の天井高は、一般的に3.5メートルですか?何か規格上の要件はありますか?投資を削減するために、高さを下げることは可能でしょうか?ありがとう
この投稿は最後にylb913によって2018年7月20日07:22に編集されました。私自身、実際に天井の高さが1200ミリメートルや1400ミリメートルのものを見たことがあります。また、規格上では2000ミリメートル程度のものも存在します。これは主に装置の規模や配管の直径に関係しているようです。SEPD 0121の管廊配管設計規定を確認する:2.3 管廊の高さと層間距離 2.3.1 管廊の高さと層間距離は、以下の要因によって決定される:a) 管廊の下にポンプや冷却交換装置が設置されているかどうか; b) 管廊の下方にあるポンプは、密閉型ポンプ室内、棚内、または屋外に設置されるか; c) 管廊下部を点検通路として利用する場合、または管廊が道路を横断する際の天井高さの要件; d) 管廊上のほとんどの配管の直径の大きさ、および管廊の両側にあるフレームや機器との接続高さ。 2.3.2 管廊の下にあるポンプを屋外に設置する場合、ポンプの操作(ポンプの入口・出口配管に必要な立管の高さや吊り金具など)およびメンテナンスを考慮して、少なくとも3.5mの高さが必要である。管廊上の配管が両側の機器に接続される際、その高さは管廊内の下層配管の標高よりも0.6m~1.0m低く、または高くなければならない。したがって、管廊の下層梁の天端標高は最低3.5mとなる。実際、設計でよく採用される下層梁の天端高さは4.0 m~4.5 mであり、図3.1-1を参照。 2.3.3 パイプラインコレクターの下方にあるポンプがポンプ室または遮蔽物内に設置されている場合、パイプラインコレクターの下層の横梁とポンプ室の天井または遮蔽物の天井との間の高さ差は、配管が高さを変えた後でも、パイプラインコレクターの側面から両側にある機器と容易に接続できるようにしなければならない。この配管の方向変更による標高差は0.6 m~1.0 mです。管廊の下部に冷却交換装置を設置する場合、その冷却交換装置に関連する配管および管廊の下層にある配管を総合的に考慮し、下層の横梁の最小高さを決定しなければならない。 2.3.4 管廊の下が点検用通路である場合、または管廊が道路を横断する場合の天井高さは、a) 管廊の下が点検用通路の場合、天井高さは3m以上でなければならず、図3.1-1を参照; b) 管廊架越装置内の点検通路において、天井高さは4.5 m以上でなければならない; c) 管廊が鉄道を横断する場合、天井高(地面からの高さ)は5.5 m以上でなければならない。 2.3.5 管廊の層間高さは1.2 m~2.0 m、横梁と側梁の高さ差は0.6 m~1.0 mで、装置の規模および大部分の配管の管径によって決定される。配管と管廊の両側にある機器との接続では、配管内に液だまりができないようにしなければならない。 2.3.6 装置の境界付近や、通行に影響を与えないその他の配管は、管台の上に設置することができ、管台の高さは約0.5mである。
全く違います。主に点検と車両の通行を考慮しています。
ダクトの天井高さは、ダクトの下に設置されるポンプや熱交換器などの機器の取り付けおよび点検に必要なスペースを考慮して決定する必要があり、またダクトの両側にある機器の接続部の高さも考慮しなければならない。管廊が道路を横断する場合は、車両の通行に必要な安全高さも満たさなければならない。一般的な管廊の最小の天井高さは以下の通りです。管廊が装置内の主要な通路を横切る場合、最小天井高さは6m以上。管廊が装置内の通常の通路を横切る場合、最小天井高さは4.5m以上。管廊の下にポンプなどを設置する場合、最小天井高さは3.5m以上
『全国圧力配管研修教材』、『石油化学プラントのプロセス配管設置設計マニュアル』、『圧力配管設計及び事例』、『配管設計の工学的応用』、SH 3011といった規格にも規定がある。 装置管廊の1階の天井高は、人の通行には2.2メートル、フォークリフトの通行には3.5メートル、消防車には4メートル、大型消防車には5.5メートルとする。 2.3 管廊の高さと層間距離 2.3.1 管廊の高さと層間距離は、以下の要因によって決定される: a) 管廊の下にポンプや冷却交換装置が設置されているかどうか; b) 管廊の下方にあるポンプは、密閉型ポンプ室内、棚内、または屋外に設置されるか; c) 管廊下部を点検通路として利用する場合、または管廊が道路を横断する際の天井高さの要件; d) 管廊上のほとんどの配管の直径の大きさ、および管廊の両側にあるフレームや機器との接続高さ。 2.3.2 管廊の下にあるポンプを屋外に設置する場合、ポンプの操作(ポンプの入口・出口配管に必要な立管の高さや吊り金具など)およびメンテナンスを考慮して、少なくとも3.5mの高さが必要である。管廊上の配管が両側の機器に接続される際、その高さは管廊内の下層配管の標高よりも0.6m~1.0m低く、または高くなければならない。したがって、管廊の下層梁の天端標高は最低3.5mとなる。実際、設計でよく採用される下層梁の天端高さは4.0 m~4.5 mであり、図3.1-1を参照。 2.3.3 パイプラインコレクターの下方にあるポンプがポンプ室または遮蔽物内に設置されている場合、パイプラインコレクターの下層の横梁とポンプ室の天井または遮蔽物の天井との間の高さ差は、配管が高さを変えた後でも、パイプラインコレクターの側面から両側にある機器と容易に接続できるようにしなければならない。この配管の方向変更による標高差は0.6 m~1.0 mです。管廊の下部に冷却交換装置を設置する場合、その冷却交換装置に関連する配管および管廊の下層にある配管を総合的に考慮し、下層の横梁の最小高さを決定しなければならない。 2.3.4 管廊の下が点検用通路である場合、または管廊が道路を横断する場合の天井高さは、a) 管廊の下が点検用通路の場合、天井高さは3m以上でなければならず、図3.1-1を参照; b) 管廊架越装置内の点検通路において、天井高さは4.5 m以上でなければならない; c) 管廊が鉄道を横断する場合、天井高(地面からの高さ)は5.5 m以上でなければならない。 2.3.5 管廊の層間高さは1.2 m~2.0 m、横梁と側梁の高さ差は0.6 m~1.0 mで、装置の規模および大部分の配管の管径によって決定される。配管と管廊の両側にある機器との接続では、配管内に液だまりができないようにしなければならない。 2.3.6 装置の境界付近や、通行に影響を与えないその他の配管は、管台の上に設置することができ、管台の高さは約0.5mである。