水素プロジェクトにおける地上タービンの配置に関する検討

2018-07-26View Original

Thread Content

最近、プロジェクトの環境影響評価の過程で、ある専門家が、特に硫黄分が多い残油やワックスオイルを処理する水素化装置の安全放出ガスは、地上のターチへ排出してはならず、高架ターチへのみ排出可能であると提案しました。また、GB50160の26ページの説明にも、この点については記載がありません。一部のプロジェクトは規模が小さく、敷地も狭いため、高架式のトーチを設置すると敷地面積が大幅に増えてしまいます。皆さんはどのように設計しているのでしょうか?また、地上型のトーチにどのような装置を使用できるかについて、何か規定はあるのでしょうか?ぜひ皆さんの意見を聞かせてください!
Reply #22018-07-27
専門家は、排気ガス中に硫化水素が含まれていることを恐れているのでしょうか。地上のバーナーで排出する場合、もし常時点灯していないと、硫化水素の比重は空気よりも軽いため漏れ出し、人々が中毒を起こす危険性が高くなります。一方、高架橋の場合は常時点灯していれば、硫化水素は希釈されて遠くへ流れていくため、危険性は比較的低くなります。個人的な見解です
Reply #32018-07-27
はい、専門家もその意味で言っていますが、明確な規定はありますか? 長明灯が消える確率はどれくらいか。例えば小規模な企業の場合、高架のたいまつを設置すると、周囲に設置できる機器はほとんどなくなってしまう
Reply #42018-07-27
SH3009-2013「石油化学企業の燃料ガスシステムおよび可燃性ガス排出システムの設計規範」において、10.1.1では無毒または毒性が低い可燃性ガスの処理に地上タービンが使用される! 常明灯が消えてしまう可能性は、主に機器の選定によって決まります。一般的な常明灯用の点火装置は故障率がかなり高く、複数の点火装置を設置しても、おおよそ2~3年で全て交換する必要があります! 高架トーチ間の距離は主に火の雨の問題を考慮して決められます。高架下で火の雨が発生しないように対策を講じることで、安全距離を大幅に短縮できます!
Reply #52018-07-28
硫化水素を含んでいますか?SH3009を見てみよう
Reply #62018-07-29
たとえトーチの火が消えなくても、硫化水素が完全に燃焼するとは限らず、同様に地面を汚染することになる
Reply #72018-08-07
硫化水素をすべて燃焼させたとしても、二酸化硫黄の排出速度や地上濃度を見なければならない。私たちは地上のトーチを使って硫化水素を排出したことがあります。技術契約を結ぶ前に、発注者にデータを修正して硫化水素を除去するよう求めました。将来的に問題が起きても自分たちで責任を負い、トーチメーカーには関係ありません。でなければ、誰もやる勇気はない。硫化水素濃度が高いと、必ず事故になる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.