Thread Content
単刀直入に言おう。液塩素の精製には、CO2、O2、N2、およびその他の少量の不凝縮ガスが含まれており、加圧充填塔(11bar)と縦型熱サイフォン再沸器(約58℃の温水で加熱)を用いて行われる。前回の緊急停止後に運転を開始し、タワー底部の液面が上昇する過程で(通常の液面は50)、タワー底部の温度も上昇した。設定温度は40℃のはずだったが、41.5℃まで上昇した後、ようやく40℃前後に戻った。では、40℃を超えないように、温度を敏感に制御する方法はありますか?化学工学を卒業してから1年目で仕事を始めたばかりで、まだ多くのことを経験していません。先輩の方々にご指導いただければ幸いです。ありがとうございます!
単一点温度制御(つまり、タワー底部の温度を直接制御して再沸器の熱源量を調整する方法)は不安定である。なぜなら、熱伝達には時間がかかり、一般的には遅れが生じるからだ。運転開始や停止時には、温度がある程度振動する;串列制御を採用し、塔底温度は主に再沸器の熱源で制御し、さらに補助回路を設けて熱源の流量で熱源を制御することができる
ご自身もおっしゃっていましたが、中には凝縮しないガスが含まれている可能性があります。そのため、システムを初めて稼働させる段階では、凝縮しないガスの量によって塔内の圧力が変動し、それによって塔の底部の温度にも影響が出ることがあります。ですから、初めて稼働させる段階では、まず完全な循環を行って、凝縮しないガスによる問題を解消する必要があります。また、それでも同様の問題が続く場合は、お使いの温水システムの流量や温度などに何か変化がないかを確認する必要があるでしょう。以上です
返信いただきありがとうございます。つまり、タービン缶の温度と温水バルブをステッピング制御するということですね。では、熱源の流量を再制御するとは一体どういうことでしょうか? 今日、計装室で記録を確認しました。タービン缶の温度上昇には2つの段階があり、15~31℃まで上昇した後、約20分間その温度を維持しました。この間、熱水用のバルブを開きましたが、温度はずっと31℃前後でした。熱水の流量が最大値(23t/h)に達しそうになった時、再び温度が31℃から上昇し始め、41℃に達した時点で、熱水の流量は既に14.5t/h前後に戻っていました。この状況を簡単に言うと、タンクの温度がまず上昇し、その後一定に保たれたり、わずかに下がったりするために温水バルブを開くと、最終的にタンクの温度が急激に上昇して設定値を超えてしまうのです(関連する投稿はhttps://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1376699&page=1)。では、31℃の時に、温度をゆっくり上げるために給湯バルブはどのように調整すればよいのでしょうか?計算できる方法はありますか?ありがとうございます。
回答してくれてありがとう!おっしゃる全循環とは、塔頂を完全にリフラックスさせ、塔底からは抽出しない状態のことでしょうか?
初期の運転状態では、物質を排出するためには、まず全体のシステムが安定する必要があります(温度や圧力も含む)。そうでなければ、下流の装置に悪影響を与える可能性があります。例えば、投入される物質の量は連続的に調節されているため、塔の底部の熱源を徐々に上げて気化量を増やしていきます。そして、塔の上部のバッファタンクに液体が溜まり始めたら、ポンプを動かして全体のシステムを安定した状態にします。その後、塔の底部から物質を排出します