DCSはSISから信号を取得し、制御バルブ(スイッチバルブではなく)を調整できますか?

2018-07-26View Original

Thread Content

DCSはSISから信号を取得し、制御バルブ(スイッチバルブではなく)を調整できますか? 可能であれば、1対2セーフガードを採用する場合と比べて、どちらの方がコストが低いですか?
Reply #22018-07-27
SISからフィードバック信号は取得できるはずだが、SISの制御弁を調整することはできない
Reply #32018-07-27
実現は可能だが、そうするわけにはいかない。これは二つのシステムだ
Reply #42018-07-28
SISは定義上、DCSとは全く共有されない、完全に独立した安全計装システムです。しかし、実際にはこのようにするとコストが高すぎるため、折衷案としてDCSにはあまり重大な結果をもたらさない自動制御連鎖の一部を備え、さらにSISはその上に、より重要な独立した自動制御連鎖を追加する。追加された部分はDCSと共有されず、SISとDCSの間では通信信号のみがやり取りされる。 以上が、現在プロジェクトの初期段階で学んだ内容です。詳細な設計はまだ決まっておらず、最終的に完全に独立したSISになるのか、それとも単なる補助的なSISとして機能するのかはわかりません。 経験豊富な方に、より正確な説明をしていただきたいです。
Reply #52018-07-30
DCSはSISから信号を取得する際、通信とハードポイントの2つの方法があります。SISのメンテナンス用ソフトスイッチがDCSの画面にある場合、通信ポイントの取得が非常に便利になります。問題点は、SISにはAO出力が必要であり、DCSにはAI入力が必要だということで、現場からの信号をセーフティゲートで二分してSISとDCSにそれぞれ供給する方法よりもコストが高くなるという点です。
Reply #62018-07-30
SISを完全なDCSに転送することは可能で、2つのシステムが連携できないわけではありません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.