制御室が防爆エリア内にある場合、制御盤はどうすればよいですか?

2018-08-02View Original

Thread Content

制御室が防爆エリア内にある場合、制御盤はどうすればよいですか? 正圧換気カウンターにできますか? 2区で、危険物はジクロロエタンです
Reply #22018-08-03
規格では、制御室は防爆エリアに設置してはならない
Reply #32018-08-03
装置の制御室を装置内に設置する場合は、装置の一方の側に配置し、かつ爆発危険区域の範囲外に位置させなければならない;爆発危険区域に設置されるオンライン分析計器室の機器が防爆型でない場合、オンライン分析計器室は正圧換気を行わなければならない
Reply #42018-08-03
しかし、建築基準法上では制御室は甲種・乙種の工場に隣接して設置できるようになっているようで、それなら確実に防爆区域内となります。また、建築基準法では防爆区域の外に設置するとは規定されていません
Reply #52018-08-03
しかし、建築基準法上では制御室は甲種・乙種の工場に隣接して設置できるようになっているようで、それなら確実に防爆区域内となります。また、建築基準法では防爆区域の外に設置するとは規定されていません
Reply #62018-08-03
隣接しているだけで、間には防爆壁が設置されて区切られている。防爆エリア外です。
Reply #72018-08-03
防爆壁か防火壁で区切るのか?両者の違いは何で、区切ったらもう防爆エリアではなくなるのか?なぜ
Reply #82018-08-08
正圧にできることは覚えていて、接続方法には特別なものがあった;あるいは、直接防爆操作柱にしてしまう。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.