蒸気安全弁出口配管

2018-08-02View Original

Thread Content

この問題。 参照:https://wenku.baidu.com/view/12fd5653f01dc281e53af022.html この記事によると、蒸気安全弁の出口配管圧力はまだ0.3mpagです。 ここで問題が出てくる。一般的な出口配管は非圧力配管として扱われますよ。。。。 知っている方、教えてください。
Reply #22018-08-02
非圧力配管で、圧力を0.1MPag未満に設計するつもりですか?
Reply #32018-08-03
この投稿は、2018年8月3日06:43に柳随风によって最終的に編集されました。実験データによると、出口パイプの圧力は0.3mpagです。だからこの問題が生じるのです。 0.3の場合、出口配管の設計圧力は0.1を上回る必要がある
Reply #42018-08-03
質問を変更します:お伺いしたいのですが、お客様の蒸気安全弁の出口配管における、運転時の温度・圧力、および設計時の温度・圧力はそれぞれどのくらいでしょうか? あるランクの蒸気で大丈夫です。
Reply #52023-08-12
元のリンクは機能しなくなっていますが、安全弁の出口側の圧力は入口側の圧力よりは低下するものの、通常はあまり大きくは下がらないと理解しています。さらに排出管の抵抗損失を計算してみると、実際の抵抗損失は非常に小さいため、安全弁の出口配管も圧力配管であるはずです。
Reply #62023-08-12
結局のところ、安全弁の出口配管は短いため、安全弁の出口管と入口管は同じ等級かやや低い等級で済み、コストもそれほどかからないのです。安全;
Reply #72023-08-12
文書が開けません。排出パイプの長さはどれくらいでしょうか?長すぎるのではないでしょうか。結局のところ、先端は開放されていますから

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.