建規:3.6.9、分制御室は甲乙類の工場に隣接して設置できるが、分制御室はすべて防爆構造にしなければならないのか?

2018-08-02View Original

Thread Content

建規:3.6.9、分控室は甲乙類の工場に隣接して設置できるが、分控室自体も防爆構造にしなければならないのか(防爆区域内で)? また、分控室に隣接する壁も防火壁でなければならないのですが、爆発防止はどうすればいいのでしょうか。耐衝撃壁を作る場合、その壁はどちら側に作るのでしょうか。隣接する間仕切り壁に耐衝撃壁を作るのでしょうか。防火壁と耐衝撃壁は同じ壁にはできないのでしょうね?
Reply #22018-08-02
分室の室内機キャビネットはすべて防爆キャビネットにしなければならないのでしょうか? 正圧換気はうまくいくか
Reply #32018-08-08
まず、壁は防火壁でなければならず、工場の扉の外や窓の外に防爆エリアを描くことはできますか?半径を描き、その半径内の領域はすべてファイアウォールとなり、半径外でなければ窓やドアを設けることができる。爆発防止区域に含まれていない限り、爆発防止処理を施す必要はない。建築規則ではかなり詳しく記載されていたと記憶している
Reply #42018-08-08
なぜ工場の外や窓の外に描くのでしょうか? 防爆壁は? それも隣接しているあの壁ですか? ファイアウォールも防爆壁も必要なのか? つまり、防爆エリア内の壁はすべて防火壁であり、防爆エリア内の制御盤はすべて防爆仕様でなければならず、防爆エリア外の壁は普通の壁で構わず、防爆エリア内の制御盤には防爆仕様は不要だということですか? 問題は、隣接する半分が防爆エリア内にある場合、ファイアウォールも半分だけ作ればいいのでしょうか? 制御盤全体の半分が防爆エリア内にあるのであれば、制御盤全体を半分だけ防爆仕様にするわけにはいきませんよね?
Reply #52018-08-08
危険地域の区分図を描いたことはありますか?工場の中はすべて甲種・乙種に分類されているんだから、危険地域であるのは言うまでもないだろう?工場の外側に描かれているのは、危険な放射線エリアであり、防爆が必要ない危険地域の外ならもちろん防爆キャビネットは不要です。次に、ファイアウォールで途中で作業が止まっているのを見たことはありますか?制御盤の半分を防爆エリア内に置くという設計は問題がある。まず、このキャビネットは必ず防爆仕様でなければならない。次に、私たちが設計を行う際にはこのような方法は取らず、3段階の審査も通過しない。内部か外部かのどちらかであり、半分が内部、半分が外部というのは、どのような設計思想なのか?防爆区域に設置しなければならない壁はすべて防火壁で、建築規則にも定められています。あなたが挙げたこれらの疑問点は、GB50016/GB50058/GB50160にほとんど網羅されています。理解できない場合は、規定の解説を参照してください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.