二級戊類倉庫内で、消防用水と生産・生活用の水を同じ配管で使用してもよいですか?

2018-08-07View Original

Thread Content

第二種第五類倉庫で消火栓を給水配管網に接続するのは、大丈夫でしょうか?06年版の建築規則では共用が可能とされていましたが、現行版にはその規定はありません
Reply #22018-08-09
できます。しかし、給水管網の総流量から生産・生活用の水の流量を差し引いた残りの流量は、第五種倉庫の消火用水量の要件を満たす必要がある。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.