現場検査の結果、タンクエリアの浄化用空気の終端部および石油製品配管の空気遮断弁の供給管路上で放散が発生しており、大量の清水と錆が見られた。錆が発生するのは理解しやすく、これは炭素鋼製の配管の内部腐食と清浄用空気の洗い流しによって引き起こされるものです。しかし、量が異なる明水が現れるのはなぜでしょうか? 浄化風の規格を調べると、風の露点温度は一般的に-30度です。個人的な見解としては、風によって水蒸気は大幅に減少するものの、依然として分圧は存在し、配管の末端では圧力や温度の影響で微量の液状水が析出する。端にあるためガスが流れず、水の量が次第に蓄積されてしまう。あまり使われない切断弁が配管にも設置されているのが、その証拠だ。もちろん、空気圧縮ステーションの運転に不具合が生じた場合、浄化用空気中の水蒸気分圧が異常に上昇し、設計基準を下回ってしまい、浄化用空気中の水分が凝結する可能性もありますが、これはあまり起こりにくいようです。 疑問なのは、計装専門として、計器や調節弁の巡回点検および保守において、これに関する明文化された規定がないということではないだろうか? みんなはどう思う?ご指導をお願いします!!!
おそらく、浄化風の露点が高すぎるために、常温で水分が析出しているのでしょう。一般的に、エアコンプレッサーのタイプによって、出てくる浄化風の露点は異なります。
以前、同様の問題が発生したことがあります。その時、上司が末端に関する理論を説明しましたが、納得できるものではありませんでした。最終的に、装置自体の送風圧力調整ポイントが影響していることが判明しました(圧力調整ポイントは装置の下部にあり、撹拌用の空気と同じ入口を共有しており、撹拌時には装置内の圧力が下がるため、空気圧には常に変動が生じます)。その後、圧力調整ポイントを装置の上部に移すと問題は解消されました。
ご参加いただき、誠にありがとうございます!私たちの会社は山東省にあり、現在の屋外の気温は30度近くです。今月、当社の空気浄化装置の露点温度は、しばしば10数度、場合によっては30度まで表示され、周囲の空気温度よりも10~15度低くなっています。時には5度未満になることもあります。露点計のプローブに汚れが付着しているのではないかと思い、清掃したところ、両者の温度差は20~25度まで改善しました。工程は圧縮機技術を採用しており、凍結乾燥の措置はありません。HG/T20510を確認したところ、問題があります。規格では露点温度を現地の極端な気温より10度以下にすることが求められていますが、これは1年を通じた冬の最も低い気温を指すのでしょうか、それとも今月の現地での最も低い気温を指すのでしょうか?例えば夏場に屋外の気温が35度を超える場合、浄化空気の露点温度を20度に設定すればよいのでしょうか?
微熱乾燥システムは使いやすいですか?点検してみて、排水が正常か確認してください。バッファタンクの底もチェックして、水が残っていないか見てみてください
配管の口にシールがなかったり、バルブが閉じていなかったりすると湿気が入り込み、徐々に凝縮水ができるのはごく普通の現象です。乾いたガスで吹き抜けば問題ありません。
まずはありがとう、学びました。冬場には、計装風の凝結水によって調節弁が全開または全閉になることがあります。実は、小さな問題に見えても実際の影響は非常に大きい。もし本当に露点が原因なら、重要なバルブに断熱処理やヒーティングを施して風の温度を上げることができます。最低点の排水を強化する。
このような状況において、考慮すべき要因は以下の数点あると思います。1、乾燥機から出てくる乾燥ガスのデータが正確かどうか。私の知る限り、多くの乾燥機メーカーはコストを考慮して、「皆が好む」種類の露点計を選んでいるようです; 2、配管全体の内面の研磨状態はどうか、特に問題が生じている末端部分には、水分が残りやすいバリなどは存在するか? 3、配管設計では滞留部を避け、吹き抜き口を多く設置し、実際のプロセス運転時には清管作業を徹底すべきである; 露点やガス分析に関する問題は、どうぞyh@tyrande-sc.comまでご連絡ください。あらゆる湿度に関する問題を専門に解決いたします。