配電室と甲類工場の防火間隔

2018-08-26View Original

Thread Content

お尋ねしますが、工場敷地内の高圧・低圧変電室と甲種工場、甲種倉庫との防火間隔については、建築規則のどの条項に基づいて解釈すればよいのでしょうか。建築規則3.5.1による、甲種倉庫(1.2.5.6項、10t超)と明火源との防火間隔が30mであると解釈するべきでしょうか、それとも建築規則3.4.1による、甲種工場と屋外の変電所・配電所の変圧器との距離が25mであると解釈すべきでしょうか
Reply #22018-08-28
遠くの方が良いです。安全性も高くなります
Reply #32018-08-28
これは室内として計算すべきもので、私の考えではこの2つの規定は適用されないと思います。適用されるのは3.3.8条で、隣接して設置してはならず、爆発危険区域の範囲内に設置してはなりません。あなたの甲種装置の爆発危険区域がどのように区分されているかを見てみましょう。GB50058の5.3.5条を見ればわかります。
Reply #42018-08-29
3階での説明はかなりわかりやすかったですが、防火間隔の問題について補足します。甲種倉庫の場合、高度な基準に従ってGB50016第3.5.1条に基づき、工場建物との間隔は15mとなります;甲種作業場の場合は、GB50016第3.4.1条に基づき、甲種工場と丙種工場の間隔は12mとし、かつ爆発危険区域の外に設置しなければならない。
Reply #52018-09-05
怖い、10数メートルも出てきたぞ。これは子供たちを惑わす行為じゃないか。まず、甲種がどの項目に該当するかを確認し、配電方式が乾式変圧器か油浸式変圧器かを判断してから、甲種工場と甲種倉庫はそれぞれ3.4.1および3.5.1に従って適用します

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.