排気吸収装置の配置

2018-08-28View Original

Thread Content

甲種物質を吸収する排ガス処理装置、つまり包装タンクから排出される排ガスを吸収する吸収塔システムは、どのような規格に従って設置すべきでしょうか。ガス濃度が5%未満の場合、その装置と甲種プロセス装置との間隔にはどの程度の要求があるのでしょうか
Reply #22018-08-29
この投稿は、2018年8月29日08時42分にHansonwenによって最終的に編集されました。現在、VOCsの処理において、その回収処理装置の火災危険度に関する明確な基準は存在しません。当院では、処理対象となる物質の火災危険度に基づいて、装置自体の火災危険度を決定しています。例えば、甲種の物質を処理する場合、その回収処理装置の火災危険度も甲種とされます。濃度が低くても、依然として燃焼や爆発の可能性があります。装置の配置は、配置場所の特性に基づいて行う必要があり、タンクエリアに属する場合、甲種プロセス装置の配置はGB50074-2014「石油倉庫設計規範」とGB50160-2008「石油化学企業設計防火規範」の両方を満たさなければならず、最も厳格な基準に従って実施しなければならない。GB50160-2008「石油化学企業の設計における防火規範」の表4.2.12によると、甲種プロセス装置(ユニット)同士の間隔は30m以上でなければならない(30mは石油化学装置に対する数値で、製油装置の場合は25m)。また、甲種プロセス装置(ユニット)と囲壁の境界線との距離も25m以上、消防ポンプ室(工場内の第二種重要施設)との距離は35m以上、オフィスビル(工場内の第二種重要施設)との距離は40m以上でなければならない。上記は参考までのもので、具体的な実施方法は貴社の総合設計部門および工程部門にて決定していただく必要があります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.