可燃性・爆発性の液体を貯蔵するタンクには、オーバーフロー管を設置できますか??

2018-08-30View Original

Thread Content

可燃性・爆発性の液体を貯蔵するタンクには、オーバーフロー管を設置できますか??
Reply #22018-08-31
設定できますよ。オーバーフロー管は給料管よりも1サイズ大きな口径にすればいいです。
Reply #32018-09-05
しかし、関連する回収システムや安全対策が必要だ
Reply #42018-09-05
それでは気相まですべて飛んでいってしまうのではないか???
Reply #52018-09-05
それでは気相まですべて飛んでいってしまうのではないか???
Reply #62018-09-05
できます。例えば、高所に設置されて連続運転するウォーターリング真空ポンプの出口配管の前にある気液分離タンクの上部から、地下(低所)の汚油タンクへ油を排出するオーバーフロー配管などです。
Reply #72018-09-05
排出ポイントを選べば、設計できる
Reply #82018-09-05
では、気相が出てきたらどうすればいいのでしょうか?
Reply #92018-09-05
タンクが許容する充填係数に基づく最高液面、または制御が必要な最高液面に合わせて、入口の管を1サイズ大きくし、オーバーフロー液を受けるためにU字型の曲がり部を設ける。そして、U字型曲がり部の最高点とタンクの頂部には、通気バランス管で接続する。
Reply #102018-09-06
私の説明が不十分だったかもしれませんが、オーバーフロー管の出口は上流にあるタンクに接続する必要があり、直接環境中に流出してはなりません。システム全体を密閉状態にしなければなりません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.