プロセス装置エリアにおいて、トーチガスの分液タンクは他の装置やプロセス機器から離れた場所に配置すべきである

2018-09-03View Original

Thread Content

『工業配管の設計と工学的応用』85ページにこんな一文がありますが、それは理にかなっていますか?
Reply #22018-09-03
規範上、この文は何を説明すべきなのかわかりません?たいまつの配置では通常、90mの防火間隔が考慮されており、もともと十分に離れている。
Reply #32018-09-03
確かに、トーチ用の液分離タンクはトーチからある程度距離があります。そのため、液分離タンクも他の装置やプロセス機器から十分離れた場所に設置する必要があります
Reply #42018-09-04
トーチガスの分離タンクは、プロセス装置エリアやプロセス機器から離れた場所に設置すべきであり、設計時には工場が位置する地域の風向きを考慮する。トーチに関する規定では防火間隔は約90mとされており、この距離を守れば工場の生産安全に影響は出ない。
Reply #52018-09-06
一部のトーチガス分離タンクは、プラントエリアのBLライン付近やパイプラインカバーの下に設置されているが、規格上この文は、プラントエリアのBLライン付近やパイプラインカバーの下に設置される分離タンクは、他のプラントのプロセス機器と一定の距離を保つ必要があることを示している。
Reply #62018-09-07
この投稿は最後に、2018年9月7日14時34分に智者明によって編集されました。su*ubin:何か規範上の要件はありますか? 答:『工業用パイプラインの配管設計と工学的応用』。
Reply #72018-09-10
多くの設計経験は先輩たちのまとめから得られるもので、必ずしもGBやHGTなどの規格で確認する必要はない。 もし規格化が必須である場合は、API STD 521 Pressure-Relieving and Depressuring Systems 第6版_2014年の4.3.14項「プラント火災」を参照してください。
Reply #82019-11-25
国内の「工業用パイプラインの配管設計および工学的応用」規格と、海外のAPI STD 521規格に記載がある
Reply #92022-11-28
API521第6版を調べましたが、4.3.14項目は見当たりませんでしたか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.