プロセス設計の過程において、計装機器の選定表における計装精度は、プロセス側が指定するものなのか、それとも計装機器側が指定するものなのか

2018-09-05View Original

Thread Content

プロセス設計の過程において、計装機器選定表における計装機器の精度は、プロセス側が指定するものなのか、それとも計装機器側が指定するものなのか?
Reply #22018-09-05
工程は精度向上を要求し、計器が計器の精度を決定する。
Reply #32018-09-05
当社の工程では、通常の運転条件および最大・最小値を定め、計器の精度は計器担当者が決定します
Reply #42018-09-06
質量流量計のように、特別な精度が求められる計測器は、単に計測用として使われるのか、それとも取引決済にも利用されるのかによって精度が異なります。そのため、工程側から計測器にその旨を伝えなければなりません
Reply #52018-09-06
通常の観点から言えば、製造部門は装置のサイズや、望ましい動作範囲(温度、圧力、流量など)を提示すべきであり、計測機器の精度については、計測装置を管理する担当者が要求を出すものです。
Reply #62018-09-07
工程の精度要求が高く、制御レベルや監視レベルなどがあり、具体的な精度レベルは計装専門部門が担当する
Reply #72019-03-02
精度要求は、工程パラメータや帽子の精算ニーズに基づくものです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.