大きなファンと小さなファンを直列に接続するとどうなるでしょうか

2018-09-05View Original

Thread Content

大きなファンと小さなファンを直列に接続するとどうなるでしょうか
Reply #22018-09-06
どちらが前で、圧力は同じなの?
Reply #32018-09-06
高速道路の8車線が突然4車線になったらどうなるでしょうか?:lol
Reply #42018-09-08
直列で圧力を上げ、並列で流量を増やす。あなたの質問ははっきりしていません。どちらが先でどちらが後か、静圧が高い方と低い方によって最終的な結果が変わってきます~~
Reply #52018-09-10
まず、ファンを直列に使用する目的は、静圧を高めて配管の抵抗やその他のシステム抵抗を克服するためです。つまり、1台のファンの静圧だけではシステム全体の抵抗を克服できない場合に、1台以上のファンを追加して残りの抵抗を克服させ、風量は一定に保たれます。したがって、ファンの選定にあたっては、風量は同じで全圧が異なるファンを選ぶ必要があります。次に、設置場所においては、各ファンが最大限の効果を発揮できるように注意する必要があります。つまり、各ファンが担当する範囲を決め、互いに干渉しないようにするのです。 2台のファンの風量は同じであっても、全圧が異なる場合、「次に」、位置の設計が適切であれば正しいと言えます。しかし、位置の設計が不適切だと、実際の風量は設計値と一致せず、モーターが焼損する可能性もあります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.