HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

タンクエリアに設置される手動警報ボタンとタンクや積み降ろし位置などとの間隔には規定がありますか?

2018-09-13View Original

Thread Content

タンクエリアに設置される手動警報ボタンとタンクや積み降ろし位置などとの間隔には要件はありますか?
Reply #22019-03-13
要望がある場合、距離は5メートルが条件です。
Reply #32021-03-28
GB50160 石油化学企業の設計における防火基準 8.12.4 甲種・乙種の装置エリアの周囲やタンク群の周辺の道路沿いには、手動式火災報知ボタンを設置しなければならず、その間隔は100mを超えてはならない。 条文解説 8.12.4 装置や貯蔵・輸送施設では既にDCS制御が広く採用されており、石油化学装置の大型化に伴い、中央制御室から制御対象となる装置や貯蔵・輸送施設までの距離がますます遠くなっている。そのため、現場にいる作業員の数も少なくなっている。火災が発生した際に迅速に警報を出すため、甲種・乙種の装置がある地域の周辺道路やタンクヤードの周辺道路などに、手動式の火災警報ボタンを設置することが求められている

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.